计量柜的一些问题
lampard2011
2010年12月05日 09:55:44
只看楼主

请问各位10kv计量柜供电局会指定哪些东西,厂家是不是只要在柜子内预留接线端子就行了?供电局关于计量柜的具体要求是跟厂家直接沟通还是要由设计方转达供电局的要求?另外,计量仪表等相关设备是在工程现场由供电局安装还是在厂家工厂内安装?

请问各位10kv计量柜供电局会指定哪些东西,厂家是不是只要在柜子内预留接线端子就行了?供电局关于计量柜的具体要求是跟厂家直接沟通还是要由设计方转达供电局的要求?
另外,计量仪表等相关设备是在工程现场由供电局安装还是在厂家工厂内安装?
免费打赏
lingxuct
2010年12月05日 13:45:51
2楼
高压计量柜中的元件,在设计阶段由设计同电力部门沟通,元件的参数和型号及生产厂家最好由电力部门指定,计量柜中元件在生产厂安装并做好出厂试验,到安装地经电力部门认可后安装,让电力部门检测(检定)试验,在送电前让电力部门相关(管理计量的)人员做上铅封!
回复
qzfgzzy
2010年12月05日 14:37:40
3楼
我们这里是这样的:10KV 计量一般有两种情况,一是属供电部门管理的,另一种情况是企业内部的。
属供电部门管理的,在设计委托时,设计方案中进行说明怎么实施,一般都是由业主(委托方)进行协调,(尤其是设计部门和业主不在同一城市时),可以由供电部门提供表(或者指定厂家)由设计部门设计(这种方法较好:验收时少麻烦,否则可能验收时,供电部门会……)。另一种方法是全权委托设计部门进行(当然必须是业主已经沟通好,并且方案业主也是认可的)。
如果业主在委托时,就已经说明:由设计部门与供电部门沟通。这样业主只要在设计审查时注意是否合乎要求即可。
如果是企业内部的10KV计量,则完全由业主和设计部门沟通即可。
回复
hnggy
2010年12月06日 18:38:01
4楼
一般是厂家和供电局沟通好,预留空间,供电局按照计量原器件。
回复
whywhyiloveyou
2010年12月06日 18:46:24
5楼
个个地方不同,最好和供电局沟通好
回复
luzhengang1981
2010年12月06日 22:05:31
6楼
计量柜由供电局选择型号参数 调试
回复

相关推荐