KYN-12的高压计量柜内的计量PT可以安装在小车外吗?为什么?有什么利弊?
zwj1127
zwj1127 Lv.2
2010年12月01日 16:25:02
只看楼主

KYN-12的高压计量柜内的计量PT可以安装在小车外吗?为什么?有什么利弊?

KYN-12的高压计量柜内的计量PT可以安装在小车外吗?为什么?有什么利弊?
免费打赏
lingxuct
2010年12月01日 17:23:31
2楼
计量柜内不应有小车,内部PT和CT应该全部固定的,因为计量柜的功能只是记录电量,所以,不应有小车,而且电力部门还会用铅封固定柜门,不让动内部的任何东西。
回复
zwj1127
2010年12月01日 21:39:42
3楼
我们这儿的计量柜内有小车,小车内装有熔断器,以便更换PT,小车内只有熔断器可以吗,CT、PT固定
回复
zyw2009999
2010年12月02日 09:13:03
4楼
学习路过!!!!!!!!!!!
回复
dhlzlxl
2010年12月02日 09:55:39
5楼
我们这里是CT、PT都在计量手车里!
也没听供电局的怎么说不行啊!:hug:
回复
lingxuct
2010年12月02日 11:05:54
6楼
可能是各地做法不同,电力部门的要求也不同,PT上面可以有熔丝,但我们这里的电力部门是不让动PT熔丝的,熔丝拉下就不计量了。
回复
chenyoude9927
2010年12月02日 11:39:56
7楼
关键看供电局了
回复
zxj1127
2010年12月02日 14:41:02
8楼
PT或CT都可以装在手车上,固定也行.装手车上时,门上不能开操作孔.前后左右上下除供电局的都不能进去就行