有份工程的审查说喷淋系统的水泵结合器须每个竖向分区单独设置。但是喷淋系统的水泵结合器是接在报警阀前,我的设计是下区用减压阀减压,减压阀在报警阀后,个人意见是喷淋系统的水泵结合器不须分区设,就算设了也没用,不知各位意见如何

有份工程的审查说喷淋系统的水泵结合器须每个竖向分区单独设置。但是喷淋系统的水泵结合器是接在报警阀前,我的设计是下区用减压阀减压,减压阀在报警阀后,个人意见是喷淋系统的水泵结合器不须分区设,就算设了也没用,不知各位意见如何
免费打赏
kindlingpoint
2006年05月10日 00:06:45
12楼
是的通常设置两个以上的报警阀组分区减压阀应该放在报警阀之前
这样报警阀的承压也可以解决或者将报警阀抬高设置
水泵结合器应分别设置,高区若不再消防压力范围内时应设中转接力水箱供高区用
上面那位说的在报警阀组后加减压阀是不是自喷系统压力超过了60米设了减压阀
这种情况水泵结合器不用分区设呀