喷淋系统的水泵结合器
lk-163
lk-163 Lv.3
2006年02月18日 14:02:35
只看楼主

有份工程的审查说喷淋系统的水泵结合器须每个竖向分区单独设置。但是喷淋系统的水泵结合器是接在报警阀前,我的设计是下区用减压阀减压,减压阀在报警阀后,个人意见是喷淋系统的水泵结合器不须分区设,就算设了也没用,不知各位意见如何

有份工程的审查说喷淋系统的水泵结合器须每个竖向分区单独设置。但是喷淋系统的水泵结合器是接在报警阀前,我的设计是下区用减压阀减压,减压阀在报警阀后,个人意见是喷淋系统的水泵结合器不须分区设,就算设了也没用,不知各位意见如何
免费打赏
applan
2006年02月18日 14:10:15
2楼

赞同楼主的个人意见。
回复
kibo
2006年02月18日 14:11:25
3楼
喷淋系统的水泵结合器是接在报警阀前,肯定不需要分区设置。
回复
lk-163
2006年02月18日 14:18:06
4楼
但是审查的说我违反强条
回复
kibo
2006年02月18日 14:26:26
5楼

跟审查的解释一下啊~~~
他说你违反强条你就违反了?还是解释一下罢,审查的老师们绝大多数还是讲理的。
回复
lk-163
2006年02月18日 14:50:09
6楼
解释过2次了但没用,审查的其实都是大院做设计的,他们都是按自己的设计习惯去要求别人,所以非常不公平
回复
applan
2006年02月18日 14:56:38
7楼

审查意见返回来时没有写出是哪条强条?
虚心要求他给出强条。
回复
poedan
2006年02月18日 16:00:46
8楼
其实按道理说,减压阀不应设在报警阀前的啊???
减压供水可以仅在高区设置水泵结合器!
回复
ah-wangjun
2006年02月18日 16:48:25
9楼
竖向分区如果采用不同报警阀,每个报警阀应该分别设置接合器,否则不需要。
回复
ah-wangjun
2006年02月18日 16:50:11
10楼

为什么仅在高区设置水泵接合器?
回复
yaaaa
2006年02月18日 17:56:43
11楼
报警阀后还设什么减压阀?

看《喷规》9.3.5条1款。通常减压阀都是在报警阀前减压的。
回复

相关推荐

APP内打开