当进出户管道碰地梁的情况.
malong_555
malong_555 Lv.7
2006年02月18日 11:19:01
只看楼主

在有些工程中,我们经常碰到进出户管道的埋身标高和地梁想冲突的情况.那么一般情况下处理的方法是什么呢?谢谢

在有些工程中,我们经常碰到进出户管道的埋身标高和地梁想冲突的情况.
那么一般情况下处理的方法是什么呢?
谢谢
免费打赏
mzy
2006年02月20日 13:38:32
12楼
把管道标高降了,从梁下过去不就妥了?
回复
justyou
2006年02月20日 13:48:40
13楼
就是,看看地梁的埋深,如果可以就从梁上走。如果埋深浅的话,就从梁下走。从梁下走考虑一下建筑的沉降,留点余富。
回复
bigbird310
2006年02月20日 14:24:46
14楼
如果给水等有压管道,可以向下绕行,如向上绕行注意位于冰冻线以下。
如果排水等重力流管道,如向地梁下通过能满足室外检查井标高要求即可。否则地梁上通过,室内埋深较浅。如有困难,与结构专业协调,进行地梁局部降低。如果地梁不可降低,只能在地梁上预留套管,与土建施工配合。
在未经结构专业同意,不应强行破坏地梁穿越管道。
回复
sgh625sgh
2006年02月20日 15:26:12
15楼
一般要绕过.
回复
tuzidetiankong
2006年02月20日 15:26:36
16楼
放套管
回复
mzldxu
2006年02月20日 15:29:55
17楼
从梁下走
回复
linyong64
2006年02月20日 15:35:07
18楼
那就把梁凿了,要不你就让设计院出处理意见。他们设计的时候做什么去了。对了你们是不是没有及时给人家钱呀?还是你们在图纸会审的时候就没有看出来呀?
怎么说话的呀,态度就不是解决问题的,你们那边都是这样呀???
回复
xiapizi790214
2006年02月20日 15:37:19
19楼
绕开,实在条件不允许时加套管穿梁。
回复
2008gpszhshl
2006年02月20日 19:42:47
20楼
一般没有遇到过,我们设计时一般都要对着地梁图标高来定出户关的起点标高的。所以几乎就不会有这中情况。
回复
adai
2006年02月20日 20:07:22
21楼
同意14楼,当排水管穿地梁时预留套管,结构上会算一下,不够的话结构加固处理。
回复

相关推荐

APP内打开