在有些工程中,我们经常碰到进出户管道的埋身标高和地梁想冲突的情况.那么一般情况下处理的方法是什么呢?谢谢

在有些工程中,我们经常碰到进出户管道的埋身标高和地梁想冲突的情况.
那么一般情况下处理的方法是什么呢?
谢谢
免费打赏
suntuolin
2006年02月18日 11:35:48
2楼

那就把梁凿了,要不你就让设计院出处理意见。他们设计的时候做什么去了。对了你们是不是没有及时给人家钱呀?还是你们在图纸会审的时候就没有看出来呀?
回复
suntuolin
2006年02月18日 11:37:03
3楼
要是实在不行的话就是在梁上面加套管施工也是可以的。
回复
malong_555
2006年02月18日 16:13:34
4楼
楼上,我指的是在设计过程中遇到这种情况时候,我们做设计的是怎么样处理这种问题的.
谢谢!
回复
sxp
2006年02月18日 16:43:32
5楼
一般要绕过.
回复
waterzxr
2006年02月19日 15:07:01
6楼

你说话恁冲!凿梁是一种野蛮的施工方法!
回复
tonghaoqiang
2006年02月19日 18:41:08
7楼
设计中一般很少遇到,因为结构专业都让过了,个别情况水就让了.
回复
飞鱼
2006年02月20日 03:31:23
8楼
一种情况就是改变出户管道埋深,避开地梁;如果不能避开就让施工的预埋套管咯,凿梁是迫不得已的事情,会引起土建施工的极大气愤,哈哈