不同用途管道的埋深有何区别?
白工6913
白工6913 Lv.2
2024年09月05日 10:07:49
只看楼主

来源:钢结构网络平台

管道的埋深感觉挺混乱的,不仅不同的管道类型埋深不一样,更要命的是,哪怕同一种类型的管道,也还有多个规范,看的云里雾里。同时,还有就是,埋深的影响因素是复杂多样的,所以埋深规范给出的也只是个范围,具体要根据实际情况来定。 一、 给水管道 一般规定:   给水管道在埋地敷设时,管顶最小覆土深度

管道的埋深感觉挺混乱的,不仅不同的管道类型埋深不一样,更要命的是,哪怕同一种类型的管道,也还有多个规范,看的云里雾里。同时,还有就是,埋深的影响因素是复杂多样的,所以埋深规范给出的也只是个范围,具体要根据实际情况来定。


一、 水管道


一般规定:  


给水管道在埋地敷设时,管顶最小覆土深度 不得小于土壤冰冻线以下0.15米 ,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施;

在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于0.5米,穿越道路部位的埋深不得小于0.7米。  



标准参考:  


  GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

  GB 50015-2009《建筑给水排水设计规范》   

  GB 50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》


二、 排水管道


一般规定:  


  排水管到地面的深度应为0.6-0.8米;  


  管道 直径小于400mm 情况下,至少要保证埋得 比管道直径要深0.5米以上 。城市市政工程中,建筑排水管道应该埋得比最深的预留基础底部深度浅0.2米;  


  管道 直径在400mm及以上 的情况下,至少要保证埋得 比管道直径深1.0米以上 。在城市市政工程中,应该埋得比最深的预留基础底部深度浅0.3米。  



三、 燃气管道


一般规定:  


  埋设在车行道下时, 不得小于0.9m ;  

  埋设在非机动车车道(含人行道)下时, 不得小于0.6m ;  

  埋设在机动车不可能到达的地方时, 不得小于0.3m ;  

  埋设在水田下时, 不得小于0.8m  


当不能满足上述规定时,应采取行之有效的安全防护措施。  



标准参考:


  GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》

  CJJ 33-2005《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(已废止)  


四、 热力管道

一般规定:


  不受车辆荷载影响的地方:覆土厚度不小于0.7米。  

  车行道下:覆土厚度不小于1.0米。  

 寒冷地区要根据当地冻土层深度,适当增加覆土厚度,以确保管道不被冻坏。  


特定区间长度的埋深:


 埋置区间长度为50米时,埋深不应小于0.8米。  

 埋置区间长度为50米~300米时,埋深不应小于1.0米。  

 埋置区间长度为 300米 以上时,埋深不应小于1.2米。  



标准参考:  


  CJJ 34-2010《城市热力网设计规范》  

  GB 50264-2013《热力管道工程施工及验收规范》。  

  CJJ 28-2014《城市供热管网工程施工及验收规范》  

  GB    50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范  


五、 电力电缆管道


一般规定:  


 直埋敷设于 非冻土地区 时,电缆埋置深度应符合下列规定:  


—— 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3米;  

—— 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7米;  

—— 当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0米。  


 直埋敷设于 冻土区 时,宜埋入冻土层以下;当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆收到损伤的措施。  


 直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或 正下方  



标准参考:  


  GB 50217-20 07 《电力工程电缆设计规范》  

  GB 50303-201 2 《电力工程施工及验收规范》  

  DL/T 5213-2018《电力工程电缆设计规范》  


六、 通信管道


一般规定:  


  一般埋深:通信管道在一般地段的埋深不应小于0.6米。  

  车行道下:通信管道在车行道下的埋深不应小于0.8米。  

  铁路及其用地范围内:应根据铁路相关标准和规定进行设计,一般埋深不小于1.0米。  



标准参考:  


  GB 50373-201 9 《通信管道与通道工程设计标准》  

  GB50374 -2006《 通信管道工程施工及验收规范  

  GB50311-2016 《综合布线系统工程设计规范》  


这些是尽我所能整理的关于管道埋深的一些规范,各位可以作为参考,并欢迎补充纠正。

最后,还要注意一个问题,管道的埋设深度与覆土深度是两个不同的概念, 埋设深度 是从 管底到地面的距离 覆土深度 是从 管顶到地面的距离 ,这个务必注意。

免费打赏
tumux_84025
2024年09月05日 10:10:25
2楼
不同用途管道的埋深区别主要考虑以下几个因素:1. 压力管道:如给水、煤气、蒸汽等,这些管道需要有足够的强度和稳定性来承受内部压力,因此埋深相对较深,一般在 1.2~2.0 米之间。2. 重力自流管道:如排水、污水等,这些管道依靠重力自流,因此埋深相对较浅,一般在 0.7~1.5 米之间。3. 电力电缆:电力电缆需要有足够的绝缘距离和机械强度来保证安全,因此埋深一般在 0.7~1.2 米之间。4. 通信电缆:通信电缆需要有足够的屏蔽和防护措施来保证信号传输质量,因此埋深一般在 0.7~1.0 米之间。5. 其他管道:如热力管道、输油管道等,这些管道的埋深需要根据具体情况进行设计,一般在 1.0~1.5 米之间。需要注意的是,不同地区的土壤条件、地下水位、管道材质等因素也会影响管道的埋深,因此在设计和施工过程中需要根据实际情况进行具体分析和计算。
回复

相关推荐

APP内打开