电机三相电流差多少算不平衡,电机发热
menghuanshiqing
2010年11月24日 23:20:44
来自于继电保护
只看楼主

电机三相电流差多少算不平衡?有台电机10KV 1600KW的异步电动机,刚修复回来的,运行了4个小时后定子温度高,用手摸电机外壳待不住,大约有60度,综保显示三相电流分别为A 83.1A ,B 92.4A ,C 92.1A,零序电流显示为0,这是什么情况呢?大家来分析下

电机三相电流差多少算不平衡?
有台电机10KV 1600KW的异步电动机,刚修复回来的,运行了4个小时后定子温度高,用手摸电机外壳待不住,大约有60度,综保显示三相电流分别为A 83.1A ,B 92.4A ,C 92.1A,零序电流显示为0,这是什么情况呢?大家来分析下
免费打赏
cq-8
2010年11月26日 16:08:33
12楼
按理论是不正常的现象,可以测测电机直流电阻,开关的接触电阻
回复
shijian1981
2010年11月26日 17:54:15
13楼
哈哈,说明你的综保精度有点虚嘛,对了,零序电流时自己合成的还是单独的零序CT采过来的?
回复
hzl80964295
2010年11月26日 21:35:26
14楼
:) 中联DBH12050堆料机旋转大臂时,就跳总电源,而它本身的空开又不跳,是怎么回事啊,请各位帮忙解决哈
回复
menghuanshiqing
2010年11月27日 13:07:53
15楼
谢谢各位的回答,当时电机内部温度传感器显示的温度是110度,电机是室外安装的,环境气温1-2度,电源电压没有问题,线路CT只有A,C相有,B相是合成的,零序CT是单独的。现在的情况就是3相电流不平衡,但是零序电流却是0,高压断路器接触没有问题,换了一台还一样,现在我们怀疑电机3相电流实际是平衡的,是线路CT可能存在问题,但是电机为啥发热呢?后来了解了下是那台电机转子鼠笼条原来就断过一条,后来焊起来修复的,会不会是这个导致的电机温度高呢?
回复
menghuanshiqing
2010年11月27日 13:14:44
16楼



回这位朋友,这肯定是你们保护配合的不合理,它本身的空开过电流保护设的太大了;你的总电源会跳说明你的总电源容量不够用了,或你们增加这台设备后总电源的保护定值也要相应的增大。
回复
menghuanshiqing
2010年11月28日 20:17:18
17楼
:Q 把帖子顶上去好让高手看见
回复
zherl
2010年11月29日 16:26:19
18楼
很好的帖子,希望以后能有更多这样讨论性的帖子!
回复
lzq_01
2010年11月29日 18:01:26
19楼
运行多长时间达到110度的?在这个温度下还有没有上升的趋势?电机的绝缘等级是多少?
回复
hhf190
2010年11月29日 20:57:56
20楼
楼主先去检查下电机的冷却装置是否运行正常,还有楼主的电机为什么没有过热报警装置?我这10KV/400KW的异步鼠笼电机都有过热保护装置,好像是超85度就停机了
回复
z99917
2010年11月29日 21:13:24
21楼
用钳形电流表实测一下电机的运行电流,排除其它因素,如果还是这样,那就进一步检测线圈的直流电阻,若电阻超过了平均值的2%,那只能重新大修了。另外,鼠笼断条修复不会对电流造成影响。