电机三相电流差多少算不平衡?有台电机10KV 1600KW的异步电动机,刚修复回来的,运行了4个小时后定子温度高,用手摸电机外壳待不住,大约有60度,综保显示三相电流分别为A 83.1A ,B 92.4A ,C 92.1A,零序电流显示为0,这是什么情况呢?大家来分析下
电机三相电流差多少算不平衡?
有台电机10KV 1600KW的异步电动机,刚修复回来的,运行了4个小时后定子温度高,用手摸电机外壳待不住,大约有60度,综保显示三相电流分别为A 83.1A ,B 92.4A ,C 92.1A,零序电流显示为0,这是什么情况呢?大家来分析下
2楼
俺认为是大修后线圈有不均匀,造成定子电流不合适。
回复
3楼
按你测量的三相电流来看,三相电流的不平衡度已经到达10%了。建议停机测量电动机的三相绕组的直流电阻,看看三相绕组直流电阻的不平衡度是否在2%以内。如不平衡度超标,线圈需要重绕!
回复
4楼
一、10KV 1600KW的异步电动机,三相电流分别为A 83.1A ,B 92.4A ,C 92.1A,但没有超过额度电流值,三相电流不平衡,你需要检查以下问题:
1、三相电压是否平衡?
2、测量设备和仪表是否误差太大或不准?
二、对于电机运行时“温度高”的问题,10KV 1600KW的异步电动机,应该安装有定子绕组温度循环检测系统,不能仅凭你“用手摸电机外壳待不住”来判断温升是否正常。
如果确定电机温度过高,也要先检查冷却系统是否异常。
回复
5楼
没机会接触高压电机
回复
6楼
当三相电源平衡时,电动机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差应不大于平均值的10%。
回复
7楼
6楼说的有依据,学习起来认知度高,容易记得住。
[
本帖最后由 yanwenxing 于 2010-11-25 12:31 编辑 ]
回复
8楼
个人认为是三相绕组不均造成的,如果三相绕组均匀,零线上应该是有电流的
回复
9楼
应该测一下直流电阻
回复
10楼
6KV系统属于小接地系统,无论什么电气故障,零线电流是为零的,及Ia+Ib+Ic=0,电机温度和原来比较温度高,同时电流不平衡,应该是故障出线线圈上,可能存在线圈中性点连接不好、线圈存在匝间短路、线圈存在少绕、电机电源开关有问题,电缆连接不好等情况,其中前两种可能性较大。建议停止运行做以下试验:绝缘电阻测试、直流电阻测试,开关直流电阻测试应该能发现问题。
回复
11楼
赞同3楼说法!另外,还要注意检测手段和仪器有无问题!
回复