渡槽放样及施工中遇到的问题
msh-6
msh-6 Lv.3
2010年11月05日 01:39:13
只看楼主

问1、现施工的渡槽排架,采用“矩型独立柱”形式,那么基础砼和柱身,是不是分开浇筑?独立柱高15m时,柱身砼又应该如何浇筑?问2、独立柱9M间距如何能精确的放样?问3、每个独立柱的,基础砼设计高1.2m,其中一独立柱基础挖至0.7m,已见基岩,些柱基础又应如何处理?[ 本帖最后由 msh-6 于 2010-11-7 11:18 编辑 ]

问1、现施工的渡槽排架,采用“矩型独立柱”形式,那么基础砼和柱身,是不是分开浇筑?独立柱高15m时,柱身砼又应该如何浇筑?

问2、独立柱9M间距如何能精确的放样?

问3、每个独立柱的,基础砼设计高1.2m,其中一独立柱基础挖至0.7m,已见基岩,些柱基础又应如何处理?


[ 本帖最后由 msh-6 于 2010-11-7 11:18 编辑 ]
免费打赏
yvhezhang
2010年11月12日 16:28:34
12楼
1、柱子和基础一般来说是分开浇筑的,但应按施工规范来做,包括二次浇筑面的凿毛和铺浆。
2、柱子浇筑可分为两次,太高了一次浇筑混凝土在下落过程中可能发生离析现象。
3、基础或许不能改变,因为基础设计是在地质勘察资料的基础上设计的,也就是说,基础设计时设计单位已经考虑了地质条件。
回复
无雨
2010年11月13日 10:03:29
13楼
我进来学习学习
回复
nieliang329
2010年11月14日 11:19:15
14楼
路过,顺便学习一下.支持4楼
回复
maohehai119
2010年11月16日 10:32:43
15楼
持续学习,坚持就是胜利
回复
汪叶金梅
2010年11月18日 09:24:35
16楼
受教了,支持4楼。
回复
ly526738322
2010年11月19日 16:03:13
17楼
常规的混凝图浇注都是基础和柱身分开浇注的。柱身的浇注高度与模板的尺寸以及振捣机具的能力等有关,好像一般4-5米吧。
放样现在都是全站仪支点放样法。
至于基础那是要征求设计院和地质监理意见的。
回复
无雨
2010年11月23日 17:39:51
18楼
学习学习知识
回复
mikezlb
2010年11月25日 22:50:38
19楼
学习了,关注中
回复
echun1226
2010年11月27日 02:23:20
20楼
渡槽的设计这方面我了解不多,但手里正好有一个施工组织设计,希望能对你有用!
回复
djp456
2010年11月27日 12:27:29
21楼
过来学习下~~~
回复

相关推荐

APP内打开