一个一类高层综合楼的供电方案讨论
a399271080
a399271080 Lv.7
2010年11月05日 16:35:31
只看楼主

一个一类高层综合楼工程,26层,地下一层为停车库和设备用层,只有一级负荷和三级负荷, 工程采用高压10KV电源供电,由就近电网引入两路10KV电缆线路至本工程变配电房。两路电源一供一备,备供为全部负荷。另设置一台400KW柴油发电机组作为重要及消防负荷的第三电源。我个人觉得只需要一路10KV电源和一台柴油发电机就能满足供电需求啊,完全可以把另一个备用的高压进线电源省去。大家觉得呢,发表下意见~

一个一类高层综合楼工程,26层,地下一层为停车库和设备用层,只有一级负荷和三级负荷,

工程采用高压10KV电源供电,由就近电网引入两路10KV电缆线路至本工程变配电房。两路电源一供一备,备供为全部负荷。另设置一台400KW柴油发电机组作为重要及消防负荷的第三电源。

我个人觉得只需要一路10KV电源和一台柴油发电机就能满足供电需求啊,完全可以把另一个备用的高压进线电源省去。大家觉得呢,发表下意见~
免费打赏
矿灯
2010年11月09日 19:12:35
22楼
26层是一类高层,一级负荷要求至少2路10KV进线,2路还要来自不同的35KV变电站,否则就应加柴油发电机组
回复
wywu1983
2010年11月10日 08:52:10
23楼
看讨论,长见识
回复
lzy21030218
2010年11月10日 09:37:26
24楼
路过:lol :call:
回复
silverbear
2010年11月10日 10:28:31
25楼
正解!!!:lol :lol :lol :lol
回复
99xiong2008
2010年11月10日 10:38:20
26楼
原帖由 xiao_lifei 于 2010-11-6 23:14 发表
根据国家规范,凡一级负荷,必须是独立的2路电源供电,而且,当其中一路断电时,另一路电源必须能够保证正常工作。
因此,首先需要确认,你的所有一级负荷有多少?柴油发电机是否能满足需求?正如楼上说的,当其中一 ... [/qu

个人感觉9楼说得有道理,如果一路电源断电,柴油发电机要满足正常工作的话,那造价就很高了!不值得,两路市电还是比较稳妥!
回复
ynsz2001
2010年11月10日 14:17:41
27楼
根据国家规范,凡一级负荷,必须是独立的2路电源供电,而且,当其中一路断电时,另一路电源必须能够保证正常工作。
楼主所说的两路10KV,是否来自不同的变电站,严格意义上一独立电源,否则,个人认为不如加柴油发电机。
回复
htmg1982
2010年11月10日 14:45:40
28楼
以上讲的很没错,首先应该考虑一级负荷的用电量,一般情况下都需要两路电源进线,两路电源不单单是两路10kV的电缆,而是来这两个不同电源的10kV电缆。如果一级负荷用电量不多了,设置柴油发电机可以;如果一级负荷用电量多的,还是再进一路电源比较经济。这综合如果没有特别重要负荷的,可以不考虑设置柴油发电机,两路电源就可以满足一级负荷的供电要求。:)
回复
btz001
2010年11月10日 20:09:17
29楼
呵呵,经常这样来偷师貌似有点不厚道,呵呵,又学到了很多东西啊
回复
joth2242
2010年11月10日 20:28:49
30楼
当地供电部门有地方规定,他说他们的规定就是规范,电气部门的国家规范他们不认可。
回复
gong125630
2010年11月10日 21:27:29
31楼
400KW柴油发电机组只能作为重要及消防负荷的第三电源,所以26层的高层最好一备一用,方便线路维修什么的。