水流指示器
wlwfly
wlwfly Lv.2
2002年06月13日 08:39:44
只看楼主

喷淋中每层水流指示器的前面是否有必要加阀门?施工方说加上阀门有利于检修方便,可一般图纸和规范上都没有明确指示要加上阀门?各位以为如何?

喷淋中每层水流指示器的前面是否有必要加阀门?施工方说加上阀门有利于检修方便,可一般图纸和规范上都没有明确指示要加上阀门?各位以为如何?
免费打赏
xwf
2002年06月13日 18:05:43
2楼
当然要加!
回复
清水
2002年06月13日 18:38:26
3楼
加信号阀
回复
mesgi
2002年06月13日 23:36:38
4楼
看规范,要加,而且看好,一定要是信号阀
回复
刘峰
2002年06月13日 23:48:47
5楼
规范这条不是很明确,《自喷规范》第6.3.3条:当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。
没有指明什么时候水流指示器入口前要设置控制阀。
不过,一般情况下都是每个水流指示器前都设一个控制阀,以保证系统维修时关停的范围不致于过大。
回复
水87
2002年06月15日 01:57:23
6楼
绝大多数情况下是要设阀的,原因就如刘大虾所讲。当只设有一只水流指示器时,可不设阀。
回复
zsd
2002年06月15日 22:29:39
7楼
只有一个分区时不需要水流指示器及阀门,否则必须加信号阀并且最好在水流指示器和阀门间设置辅助泄水阀,末端试验装置根本不能将该区域内水排光,末端试验装置的功能就是试验兼充水排气。
回复
kc900
2002年06月16日 14:46:31
8楼
末端试验装置的功能就是试验兼充水排气???末端试水装置就是试验,还可以充水?
回复
typhoon
2002年06月16日 19:20:52
9楼
楼上差仪,是是初次充水时排气也!
回复
lcw1975
2002年07月03日 21:32:26
10楼
按照规范,要加信号阀 。
回复

相关推荐

APP内打开