图纸简介: 此图为40万平方米小区供暖外网图,为分户设计。大家可通过该图,讨论水力失调。 附件名:2005651117934932878.zip 文件大小:43K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
此图为40万平方米小区供暖外网图,为分户设计。大家可通过该图,讨论水力失调。
附件名:2005651117934932878.zip
文件大小:43K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
不知道如何调节水力平衡?
我要做外网的系统,但是不知道做同程式还是异程式好!
异程式造价低,但是不利于水力调节
同程式的话就是造价可能太高了!
回复
3楼
楼主设计的总体上说还是不错,水力平衡估计不成太大问题。建议增加一些自力式流量调节阀,省却了拿超声波流量计测量的麻烦。再有,通常表述管径可以用外径加壁厚或公称直径加壁厚,而楼主显然弄混淆了,如DN108*4,应该为ф108*4,或者干脆用Dn100也可以。
回复
4楼
有谁知道怎么成为VIP会员啊,我不知道在拿申请的.,有知道的麻烦告诉一 声啊,我这先谢谢了啊
回复
5楼
谢谢谢谢谢谢谢谢歇息谢谢写
回复
6楼
看到外网设计的图纸,忍不住要下一下,看看,一做参考,二做分析,谢谢了。
回复
7楼
怎么没有水力计算和负荷计算
回复
8楼
非常感谢楼主上传图纸,急需下来参考。
回复
9楼
回复
10楼
先参考一下,谢了啊!!!!
回复
11楼
很有帮助!!