山东临沂地区,地下车库可否采用湿式系统?
psis
psis Lv.3
2010年10月29日 23:54:02
只看楼主

没做过山东地区的工程,请教做过的同行,是否要采用预作用系统?

没做过山东地区的工程,请教做过的同行,是否要采用预作用系统?
psis
2010年10月31日 23:31:31
2楼
:L 都没人帮忙一下啊
回复
lcs37360
2010年11月01日 06:41:08
3楼
根据地区气候条件及类似建筑的环境.最低温度.低于4度以下.需要设置预作用系统或者干式系统喷头采用易熔金属喷头,
回复
liltyoyo
2010年11月01日 09:41:28
4楼
我不挑战规范:lol
回复
九九艳阳天
2010年11月01日 12:21:03
5楼
预作用系统:)
回复
tension09860
2010年11月01日 12:23:55
6楼
我是山东的,地理位置距离临沂很近,我们这边地下室一般采用的是预作用系统
回复
lindahe74
2010年11月01日 12:45:11
7楼
济南这边地下车库我所见过的都是用预作用。
回复
q-11az-0
2010年11月02日 23:17:35
8楼
我是临沂的,基本上是门口可以做预作用,里面的是湿式系统
回复
psis
2010年11月03日 11:12:00
9楼
山东临沂地区,地下车库可否采用湿式系统?
回复
jq.guo1983
2010年11月10日 09:36:24
10楼
可以啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
luckylx
2010年11月22日 15:54:36
11楼
可以,加电伴热
回复

相关推荐