侧向刚度比问题(框筒结构)
xingzhe045
xingzhe045 Lv.5
2010年10月28日 14:00:07
只看楼主

手上正在做的一个项目,型钢混凝土框架-混凝土核心筒 结构,在整个结构的中间区域,有几层楼层高由3.5m突变到7.0m,所以在突变的部位,侧向刚度比很差。现在想在7.0m楼层的核心筒范围内加一层楼板,但是核心筒与外框架没有梁联系,外框架柱之间也没有梁拉着,这么做的话,这个夹层能否当一个结构计算层。立面:夹层结构平面补充一下:楼面梁是钢梁,与核心筒是铰接的。这个到底能否当一个计算层,请各位放开讨论,说说自己的观点

手上正在做的一个项目,
型钢混凝土框架-混凝土核心筒 结构,
在整个结构的中间区域,有几层楼层高由3.5m突变到7.0m,所以在突变的部位,侧向刚度比很差。
现在想在7.0m楼层的核心筒范围内加一层楼板,但是核心筒与外框架没有梁联系,外框架柱之间也没有梁拉着,
这么做的话,这个夹层能否当一个结构计算层。
立面:
立面.jpg
夹层结构平面
夹层.jpg

补充一下:
楼面梁是钢梁,与核心筒是铰接的。
这个到底能否当一个计算层,请各位放开讨论,说说自己的观点

立面.jpg


夹层.jpg

xingzhe045
2010年10月28日 14:01:38
2楼
补充一下:
35层是加强层,有腰桁架的。
38、39、40层高为7.0m。
回复
xingzhe045
2010年10月28日 14:03:13
3楼
我个人认为,侧向刚度主要由核心筒提供,

而且外框架与核心筒也是铰接的,核心筒内有梁有板,应该是可以当计算层的。

但是整个核心筒与外框架之间,没有任何联系......
回复
yinkela
2010年10月28日 15:41:40
4楼
可以按计算层,对改善抗侧刚度是一个比较有效的手段。该处核心筒与外框架之间无联系,最多就是楼板不连续,考虑到本工程主要刚度由核心筒提供,这个楼板不连续影响不是很大,再加上你这个工程本身已经是超限工程,相比较侧向刚度比不足,这种楼板不连续只是小问题,设计时把这几层的柱子适当加强就可以了。
回复
xingzhe045
2010年10月28日 16:03:50
5楼
谢楼上,
我试算过一个方案,外围边梁用1000x2000 SRC 梁,楼面梁用1000x15000 SRC梁,勉强可以算到0.5007,
但是如果按夹层计算的话,会好很多,侧向刚度突变的问题就不是问题了。
回复
yinkela
2010年10月28日 16:41:57
6楼
建议还是做夹层,而不是把外框梁做的很刚很大,由于该处框架柱不能显著提高强度和刚度,把梁明显加大后,会引起强梁弱柱问题。如果做夹层,外框梁只要适当加大就可以。
个人意见,供参考。
回复
xingzhe045
2010年10月28日 17:27:54
7楼
其实我也是倾向于做夹层,
主要是到时候能不能说服专家,这么做可行否。
我觉得自己的理由还不是很充分,呵呵
回复

相关推荐