关于地下车库含有杂物房的防排烟疑问。
chayang2008
2010年10月25日 08:47:53
来自于通风排烟
只看楼主

一个地下车库,分为两期工程,本期为第一期,包括第1,4,5防火分区。面积分别为3783,3978,3997平方米。层高为3.5米。在每个防火分区里面有一半是车位,一半是杂物间(也可以说是摩托车房)。请问对于每个防火分区里划分防烟分区时,是扣除杂物间的面积,还是不能扣除?如果不能扣除,应该安总面积计算的话,那风机是否一定要两台呢?(不然风管可能变得很大)对于补风,是不是全部3个防火分区都需要设置?还是说有车道可以连通室外的防火分区(即第5防火分区)不用设置?

一个地下车库,分为两期工程,本期为第一期,包括第1,4,5防火分区。
面积分别为3783,3978,3997平方米。层高为3.5米。

在每个防火分区里面有一半是车位,一半是杂物间(也可以说是摩托车房)。
请问对于每个防火分区里划分防烟分区时,是扣除杂物间的面积,还是不能扣除?

如果不能扣除,应该安总面积计算的话,那风机是否一定要两台呢?(不然风管可能变得很大)

对于补风,是不是全部3个防火分区都需要设置?还是说有车道可以连通室外的防火分区(即第5防火分区)不用设置?


谢谢!

[ 本帖最后由 chayang2008 于 2010-10-26 08:29 编辑 ]

地下车库.jpg

snail_yin
2010年10月25日 15:52:02
2楼
建筑可以这么设计?地下车库最大防火分区面积是4000m2,普通地下室是1000m2。混合后按4000m2考虑?没做过这样的。我只做过有一个两个房间的。
回复
chayang2008
2010年10月25日 16:45:18
3楼
现在每个防火分区都不超过4000平方
应该可以吧?
回复
shi198705
2010年10月28日 11:24:03
4楼
不能;要;有自然补风可以自然补风