机房荷重要求
yzm988
yzm988 Lv.2
2010年10月21日 17:37:34
只看楼主

大家好,我系做通信机房,楼面上的机房,里面装RRu等通信设备的,外面有天线馈线经常看到某家设计院上的图纸上写着机房荷重要求:主梁≥6KN/㎡,次梁≥6KN/㎡,楼板≥6KN/㎡。我就纳闷了,按道理为了保护楼板应该校核楼面上承载,应该不超过多少多少,应该是给载荷的最大值的吧,这是我的猜测.但是为什么某家设计院发过来的图纸经常像上面写的那样给出荷载的最小值了?我不懂?请教下大家。

大家好,我系做通信机房,楼面上的机房,里面装RRu等通信设备的,外面有天线馈线

经常看到某家设计院上的图纸上写着

机房荷重要求:主梁≥6KN/㎡,次梁≥6KN/㎡,楼板≥6KN/㎡。

我就纳闷了,按道理为了保护楼板应该校核楼面上承载,应该不超过多少多少,应该是给载荷的最大值的吧,这是我的猜测.

但是为什么某家设计院发过来的图纸经常像上面写的那样给出荷载的最小值了?我不懂?请教下大家。
免费打赏
温员外
2010年10月21日 18:02:31
2楼
可以按电梯机房活载取7
回复
土木5号
2010年10月21日 18:32:42
3楼
这种写法视乎不妥,估计符号写反了,你可找设计院确认一下,以免超载。
回复
morgain
2010年10月22日 15:59:59
4楼
写错了。应该是不大于
回复
fchpeng
2010年10月24日 18:26:34
5楼
应该是写错了,通信机房的荷载可以查一下通信建筑规范,普通的机房是6(主梁),8(次梁),10(板)
回复
flykissinger
2010年10月24日 20:15:25
6楼
應該是不大於吧。
回复
myhtzp
2010年10月24日 21:30:18
7楼
这种提法应该是工艺设计给土建提的条件