数据中心主机房采用活动地板下送风设计时,有什么规定?
愤怒的麻辣香锅
2024年04月03日 11:41:48
来自于通风排烟
只看楼主

主机房采用活动地板下送风时,符合下列规定: 1、主机房供冷宜采用专用地板送风口,地板高度应根据总送风量确定; 2、地板送风口宜布置在冷通道区域内靠近机柜进风口处,并宜带风量调节装置; 地板送风口靠近机柜进风口,可使送风效率提高。带风量调节装置,可以根据实际机柜的发热量,现场调整送风最。 3、地板送风口的最大开孔率宜小于或等于 60%, 其送风量应按机柜送风量需求计算确定。对于高发热机柜,当地板送风口布置数量不够时,应采用带加压风扇的地板送风口;

主机房采用活动地板下送风时,符合下列规定:

1、主机房供冷宜采用专用地板送风口,地板高度应根据总送风量确定;

2、地板送风口宜布置在冷通道区域内靠近机柜进风口处,并宜带风量调节装置;

地板送风口靠近机柜进风口,可使送风效率提高。带风量调节装置,可以根据实际机柜的发热量,现场调整送风最。

3、地板送风口的最大开孔率宜小于或等于 60%, 其送风量应按机柜送风量需求计算确定。对于高发热机柜,当地板送风口布置数量不够时,应采用带加压风扇的地板送风口;

根据需要的送风量来设置必要的地板送风口和要求其开孔率。但由于送风地板有承压的要求,其开孔率不宜超过 60% 。对于高发热的机柜,当无条件设置足够的地板送风口(尤其是在改造过程中)时,应采用带加压风扇的地板送风口,通过加大送风孔口风逮来保证所需要的风量。

4、当活动地板下作为空调静压箱时,电缆线槽及消防管线的走向宜与气流方向一致并沿地板静压箱周边布置,不应布置在静压箱地板送风口正下方。

防止线槽以及其他管道对地板送风口形成遮挡。

免费打赏

相关推荐

APP内打开