结构设计中,风荷载是必须考虑的荷载工况之一,无论是单层、多层、高层建筑物,或者幕墙、告示牌、围挡、烟囱等构筑物,乃至灌木树木(稳定验算)等。 承载力计算取50年一遇、对风荷载敏感的*1.1倍放大系数,如:建筑高度>60m;舒适度验算取10年一遇。这是结构师常用乃至可以脱口而出的取值原则。 以上对设计使用年限为50年的常规项目而言,是没有异议的。但是,实际生活中,还是存在很多设计使用年限<50年

结构设计中,风荷载是须考虑的荷载工况之一,无论是单层、多层、高层建筑物或者幕墙、告示牌、围挡烟囱等构筑物乃至灌木树木(稳定验算)等

承载力计算50年一遇对风荷载敏感的*1.1倍放大系数建筑高度>60m;舒适度验算取10年一遇。这是结构师常用乃至可以脱口而出的取值原则。

以上对设计使用年限为50年的常规项目而言没有异议的。但是,实际生活中,还是存在很设计使用年限<50年的建构筑物的,比如年限≤2年的临时样板房或售楼部,使用年限5、10或30简易宿舍、仓库、安置房等,也是按50年一遇的取值原则吗?看过很多设计,都是直接套用50年一遇基本风压的并未对此进行深入的思考和分析。风载重现期>>设计使用年限?感觉不太匹配也不太合理。

规范对此真的没有相关规定吗?仔细查阅,在《荷载3.2.5条提到了关于活荷载考虑设计使用年限的调整问题下图所示:

图片

图片

《荷载规范》3.1.1明确,风荷载也属于活,同理也可以根据设计使用年限的不同进行调整。3.2.5条文说明中,其实也把风荷载列入了对比表

图片



再仔细查看《荷载规范》正文,3.2.5的2小点明确了取重现期为设计使用年限按附录E3.3确定基本风压”规定,设计细化取值提供了规范依据具体操作方法。

图片图片

广州城区、深圳城区为例,按规范公式计算统计如下:

图片

上图表可知,n=2年时,基本风压为n=50年的约20%;n=5时,基本风压为n=50年的约40%

综上分析,设计优化建议如下

设计使用年限<50年的建构筑物,无需取50年一遇的基本风压;可按实际使用年限合理从而大幅降低风载效应,在保证安全的前提下达到优化设计、节省成本的目的。

知识点:风荷载重现期与设计使用年限