请教:开封暴雨强度计算中P值(暴雨重现期)取多少?
linmatianxia
2013年07月31日 10:45:35
只看楼主

现有开封郊区下穿高速路隧道的雨水排水设计,暴雨强度计算中P值(暴雨重现期)取多少?郑州的市政下穿隧道一般取值30年。开封的是多少啊?

现有开封郊区下穿高速路隧道的雨水排水设计,暴雨强度计算中P值(暴雨重现期)取多少?
郑州的市政下穿隧道一般取值30年。开封的是多少啊?
huangzhimin
2013年07月31日 11:30:49
2楼
可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)
第3.2.4条设计规定: 雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。重现期应采用1年~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,应采用3年~5年,并应与道路设计协调,经济条件较好或有特殊要求的地区宜采用规定的上限。特别重要地区可采用10年或以上。

第3.2.4条条文说明: 规定雨水管渠设计重现期的选用范围。
雨水管渠设计重现期选用范围是根据我国各地目前实际采用的数据,经归纳综合规定。鉴于我国幅员广大,各地气候状况、地形条件、重要程度和排水设施各异,同时为防止或减少城镇积水现象,保证城镇的安全运行,本次修订将一般地区的重现期调整为1年~3年;重要地区为3年~5年,同时规定经济条件较好或有特殊要求的地区宜采用规定的上限.特别重要的地区可采用10年或以上。国内一些城市采用的设计重现期见表3。(表3国内一些城市采用的设计重现期略)
美国、日本等国在防止城镇内涝的设施上投入较大,城镇雨水管渠设计重现期一般采用5年~10年。美国各州都将排水干管系统的设计重现期定为100年,排水系统的其他设施分别具有不同的设计重现期。日本下水道设计指南中,排水系统设计重现期标准可以提高到30年~50年。


回复
醉卧美人膝
2013年07月31日 11:52:35
3楼
排水管道取值P=1~3年(汇水面积小于50公顷);P=25年(汇水面积大于50公顷且小于100公顷,适用于排水大沟);P=50(汇水面积大于100公顷,适用于泄洪灌渠)
回复
lwk19902013
2013年07月31日 14:58:31
4楼
醉卧美人膝 发表于 2013-7-31 11:52 排水管道取值P=1~3年(汇水面积小于50公顷);P=25年(汇水面积大于50公顷且小于100公顷,适用于排水大沟) …上述正确。确切的说,哪怕同一个城市,还要根据具体的分区的区域情况而定,虽然暴雨强度公式一样,但是重现期可以取不同值,重要地区一般3-5年,一般地区1-3年,这主要根据你这块区域的道路建筑的市政重要性而定的。
回复
linmatianxia
2013年07月31日 16:02:20
5楼
可是,按郑州市政设计院的设计,一般下穿道路隧道的雨水排水重现期都取P=30啊,汇水面积18250㎡
,这个和上述不同啊
回复
醉卧美人膝
2013年08月05日 10:37:49
6楼
林马天下 发表于 2013-7-31 16:02 可是,按郑州市政设计院的设计,一般下穿道路隧道的雨水排水重现期都取P=30啊,汇水面积18250㎡,这个和上 …下穿道路隧道的排水方式多为排水大沟的形式,排水大沟的话雨水重现期可取25年,汇水面积18250㎡=1.825公顷,话说这么小汇水面积,穿路用管道都OK啦。。。有必要取那么大的重现期嘛?
回复
linmatianxia
2013年08月06日 10:01:26
7楼
醉卧美人膝 发表于 2013-8-5 10:37 下穿道路隧道的排水方式多为排水大沟的形式,排水大沟的话雨水重现期可取25年,汇水面积18250㎡=1.825公顷 …城市隧道应该属重要交通,一旦淹没的话直接导致道路断行,所以重现期可能会取值较大,汇水面积也是根据分水线计算而得,有大有小吧。汇水面积和重现期取值之间还有公式联系吗?
回复
fatboy00a
2013年08月23日 10:27:28
8楼
自己做项目时,汇水面积只是一个计算的元素,跟重现期没有关系,而重现期是根据地区的重要性确定的,例如重要道路、核心中心区、较大的立交及城市隧道等等,这些我们一般取的重现期都比较高,其他地区我们一般取2年,但最近一段时间国务院有提出提高各城市应防洪的标准,其中一项就是重现期。建议重现期可以适当取大一点。
回复
linmatianxia
2013年08月23日 10:44:06
9楼
重要道路、核心中心区、较大的立交及城市隧道等等,这些都取值较大,规范上有明确说明么?提高重现期倒是符合现在城市排水的形势,谢谢楼上
回复

相关推荐