一文了解机房空调特点与检查维护项目
qq84894070
qq84894070 Lv.2
2024年03月21日 11:24:43
只看楼主

来源:制冷百科


一、 机房空调主要优点


机房空调,又称机房精密空调或恒温恒湿空调,是一种专门设计用于维持数据中心、计算机机房和其他关键环境中的温度和湿度稳定性的空调系统。这类空调的主要优点如下:


高精度控制:机房空调能够精确控制温度和湿度,确保机房环境处于设备最佳工作范围之内,这对于敏感的电子设备来说至关重要,可避免因环境变化导致的设备故障或性能降低。


全年制冷:由于机房内部设备持续产生大量热量,机房空调通常设计为全年制冷模式,以保证即使在冬季也能有效散热。


高显热比:机房空调的显热比高,主要针对显热负荷进行冷却,减少不必要的除湿操作,适合机房这种显热负荷占主导的环境。


大风量、小焓差:通过大风量循环,保持机房温度均匀分布,并降低出风温度过低带来的潜在风险,同时增强室内空气交换,有利于消除局部热点。


高能效比:机房空调采用高效能的工业级压缩机,能效比高于普通家用或商用舒适性空调,降低了运行成本和能耗。


二、 机房空调 检查维护项目


过滤器检查项目

  • 过滤器褶面清理干净;
  • 查看过滤器开关;
  • 气流是否被堵塞;

                       
蒸发器检查项目                        
  • 清除蒸发器外表脏物


                       


                       
远红外加湿器检查项目                        
  • 检查排水槽是否堵塞;

  • 检查加湿器灯管;

  • 检查水槽边缘是否有结垢;

  • 检查加湿器补水阀是否渗漏;

  • 检查加湿电流是否正常;


罐式加湿器(加湿罐)检查项目                        
  • 是否老化


风机部分检查项目                        
  • 叶片边是否有碎屑并清除;

  • 皮带的松紧状态(位置);

  • 轴承状态;

  • 风机安全开关状态;

  • 皮带轮和电机的装配;


压缩机及制冷剂量检查项目                        
  • 检查油位;

  • 检查压缩机温度及附近管道温度;

  • 检查压缩机工作电流(符合铭牌标注);

  • 检查压缩机是否有渗漏;

  • 检查毛细管是否碰着压缩机;



制冷循环部分检查项目                        
检查制冷管道(焊接处);                        
干燥过滤器消音器、视镜、维修阀、电磁阀、膨胀阀是否漏液(油);                        
检查上述器件温度情况,检查管道内是否有水份(看视镜,正常为绿色);                        

                       


制冷循环部分检查项目

  • 检查吸气压力;

  • 检查排气压力;

  • 检查热气旁通阀;


风冷型冷凝器检查项目

  • 冷凝器盘管是否干净;

  • 检查室外机工作电流是否正常;

  • 查电机运转是否正常、是否紧固;

  • 轴承状态;

  • 制冷剂管道的支架是否松动;



气流部分检查项目                        
  • 检查格栅送分口是否堵塞;
  • 检查各气流通道;
  • 回风、送风、风管、地板;

                       
水冷/乙二醇冷冷凝器检查项目                        
  • 检查铜管里面是否干净;

  • 检查水调节阀是否起作用;

  • 检查乙二醇溶液浓度;

  • 检查水/乙二醇是否有渗漏;


                       
电气盘检查项目                        
  • 检查各空气断路器;

  • 检查电气连接线;

  • 检查操作程序;