一、 机房空调主要优点
机房空调,又称机房精密空调或恒温恒湿空调,是一种专门设计用于维持数据中心、计算机机房和其他关键环境中的温度和湿度稳定性的空调系统。这类空调的主要优点如下:
高精度控制:机房空调能够精确控制温度和湿度,确保机房环境处于设备最佳工作范围之内,这对于敏感的电子设备来说至关重要,可避免因环境变化导致的设备故障或性能降低。
全年制冷:由于机房内部设备持续产生大量热量,机房空调通常设计为全年制冷模式,以保证即使在冬季也能有效散热。
高显热比:机房空调的显热比高,主要针对显热负荷进行冷却,减少不必要的除湿操作,适合机房这种显热负荷占主导的环境。
大风量、小焓差:通过大风量循环,保持机房温度均匀分布,并降低出风温度过低带来的潜在风险,同时增强室内空气交换,有利于消除局部热点。
高能效比:机房空调采用高效能的工业级压缩机,能效比高于普通家用或商用舒适性空调,降低了运行成本和能耗。
二、 机房空调 检查维护项目
过滤器检查项目
-
过滤器褶面清理干净; -
查看过滤器开关; -
气流是否被堵塞;
清除蒸发器外表脏物
检查排水槽是否堵塞;
检查加湿器灯管;
检查水槽边缘是否有结垢;
检查加湿器补水阀是否渗漏;
检查加湿电流是否正常;
是否老化
叶片边是否有碎屑并清除;
皮带的松紧状态(位置);
轴承状态;
风机安全开关状态;
皮带轮和电机的装配;
检查油位;
检查压缩机温度及附近管道温度;
检查压缩机工作电流(符合铭牌标注);
检查压缩机是否有渗漏;
检查毛细管是否碰着压缩机;
制冷循环部分检查项目
检查吸气压力;
检查排气压力;
检查热气旁通阀;
风冷型冷凝器检查项目
冷凝器盘管是否干净;
检查室外机工作电流是否正常;
查电机运转是否正常、是否紧固;
轴承状态;
制冷剂管道的支架是否松动;
-
检查格栅送分口是否堵塞; -
检查各气流通道; -
回风、送风、风管、地板;
检查铜管里面是否干净;
检查水调节阀是否起作用;
检查乙二醇溶液浓度;
检查水/乙二醇是否有渗漏;
检查各空气断路器;
检查电气连接线;
检查操作程序;