  一、制冷机房      
制冷机房深化设计是机房深化设计的重点,应从设备基础、平面图、剖面图、配套专业等方面关注下,既能满足现场安装要求达到使用效果,又能保证后期运维及美观要求。制冷机应尽可能靠近冷负荷中心布置,并应符合下列要求:

一、氟利昂压缩式制冷装置,可布置在民用建筑、生产厂房及辅助建筑物内,但不宜直接布置在楼梯间、走廊和建筑物的出入口处;

二、氨压缩式制冷装置,应布置在隔断开的房间或单独的建筑物内,但不得布置在民用建筑和工业企业辅助建筑物内;

注:1、辅助设备可布置在室外。

2、氨制冷机房的防火要求,应按国家现行的《建筑设计防火规范》执行。

三、蒸汽喷射式制冷装置,应露天布置。溴化锂吸收式制冷装置,宜布置在建筑物内,条件许可时,亦可露天布置。露天布置时,制冷装置的电气设备及控制仪表,应设在室内。

制冷机房的设备布置和管道连接,应符合 工艺流程,并应便于安装、操作与维修。

制冷机突出部分与配电盘之间的距离和主要通道的宽度,不应小于1.5M;制冷机与墙壁之间距离和非主要通道的宽度,不应小于0.8M。

注:1、兼作检修用的通道宽度,应根据设备的种类及规格确定。

2、布置卧式壳管式蒸发器、冷水机组和溴化锂吸收式制冷机时,应考虑有清洗或更换管簇的可能。

  制冷机房的高度,应根据设备情况确定, 并应符合下列要求

一、对于氟利昂压缩式制冷,不应低于3.6M;

二、对于氨压缩式制冷,不应低于4.8M;

三、溴化锂吸收式制冷,设备顶部距屋顶或楼板的距离,不得小于1.2M。

注、制冷机房的高度,系指自地面至屋顶或楼板的净高。

  制冷机房内宜与辅助设备间和水泵间隔开,并应根据具体情况,设置值班室、维修间、贮藏室以及厕所等生活设施。

  氨制冷机房应设置两处互相尽量远离的出口直接对外,且应由室内向外开门。

  氨制冷机房的电源开关,应布置在外门附近。发生事故时,应有立即切断电源的可能性,但事故电源不得切断。

  氨制冷机房内;应设置必要的消防和安全器材(如灭火器和防毒面具等)。

  设置集中采暖的制冷机房,其室内温度不低于15oC 。氨制冷机房严禁采用明火采暖。

  制冷机房应设给水与排水设施,必要时宜设置电话。

下列制冷设备和管道应保温:

一、压缩式制冷机的吸气管、蒸发器及其与膨胀阀之间的供液管;

二、溴化锂吸收式制冷机的发生器、溶液热交换器、蒸发器及冷剂水管道;

三、蒸汽喷射式制冷机的蒸发器和主喷射器头部;

四、冷水管道和冷水箱;

五、制冷设备的供热管道和凝结水管道。

注意:制冷机房的排风系统中可能含有 制冷剂 因此制冷机房的通风系统单独设置,不能与其它通风系统合用

1)设备布置与管道连接应符合制冷工艺流程,并应便于安装、操作与维修,机组布置要求,   应符合以下要求:
A)机组与机组、机组与其它设备之间间距不小于   1.2m  
B)机组与墙之间净距不小   1m  
C) 制冷机前方应预留出不小于蒸发器、冷凝器长度的清洗、维修间距。
注:兼作检修用的通道宽度,应根据设备的种类及规格确定。
D)机组与其上方管道或电缆桥架的净距不小于   1m  
E)机组上方管道、桥架等管线与机组净距不小于   1m  
F)为了接管方便,减少管道折弯降低水阻,双吸泵一般斜布置。
G)冷冻水泵、冷却水泵等基础间距应满足大于   0.7m  
H)机房主要通道的宽度不小于   1.5m  

2)制冷机房如设于建筑最底层,应设置   800mm   高防水平台及台阶。
3)   设备基础做法:
A)基础边沿与安装孔距离不小于   200mm    。
B)基础离建筑完成面高度不小于   200mm  
C)制冷主机的基础采用钢筋混凝土。
D)水泵等设备基础可采用素混凝土。
E)水泵基础上需设置浮动地台。
4)应标注所有管线的管径、定位尺寸、标高及介质流向,应标注所有设备和需要定位的阀部件的定位尺寸。
5)应标注管道支吊架位置;对支吊架进行编号,并提供支吊架型号、安装详图。
6)主管与支管接驳处应采用   45度   顺水三通。
7)校核循环泵吸入口应有不小于2倍管径的直管段。
8)严寒地区可仅在冷冻水总管、冷却水总管设置能量计量装置,其它地区项目须在冷却水总管及每台主机冷冻水水管设置能量计量装置;
且流量计应采用管段式超声波或电磁流量计,法兰安装,且满足流量计的前直管段不小于10倍内径,后直管段不小于5倍内径的要求。

9)冷水管、冷热水共用管、凝结水管均应保温,保温层厚度应满足设计要求;冷热水共用管道支架处采用经防腐处理的木托支垫,厚度同保温层厚度。
10)   下列位置均应设置温度计或压力表  
A)冷水机组进出口应设压力表及温度计。
B)分、集水器设压力表及温度计。
C)集水器各分路阀门外的管道上应设温度计、压力表,分水器各分路阀门外应设压力表。
D)水泵进出口应设压力表。
E)过滤器、除污器、止回阀的前后应设压力表。

11)制冷主机房每根水平主干管道高点和空调冷热水系统最高点应设置DN25手动排气装置(含排水管和排气阀),排水管道引至机房内排水沟,排气阀设于便于操作的高度。
12)制冷机房内的所有阀门(   含电动阀、手动阀、平衡阀、止回阀   )安装位置、高度、进出口方向应符合设计要求,安装在保温管道上的手动阀门的手柄不得朝向下。
13)制冷机房应有冲洗给水点和冲洗池,冲洗水管管径DN20,机房内排水管应引至机房排水沟。

  二、冷却塔摆放位置及设计要求  

1、气流应 通畅,湿热空气回流影响小,且应布置在建筑物的最小频率 风向的上风侧。

      2、冷却塔不应布置在热源、废气和烟气的排放口附近,不宜布置在高大建筑物中间的狭长地带上。

      3、冷却塔宜单排布置,当需要多排布置时,逆流塔塔排之间的距离 应符合下列要求:

①、长轴位于同一直线上的相邻塔排,净距不小于 4m

②、长轴不在同一直线上,相互平行布置的塔排,净距不小于塔的进风口高度的 4倍 ,每排的长度与宽度之比不宜大于 5:1

4、单侧进风塔的进风面宜面向夏季主导风向,双侧进风塔的进风面宜平行夏季主导风向。

5、玲却塔进风侧与建筑物的距高宜大于塔进风口高度的 2倍 ;冷却塔四周除满足通风要求和管道安装位置外,还应留有检修通道,通道净距不宜小于 1.0m

6、冷却塔与相邻建筑物面向冷却塔的有窗房间之间的距离不宜小于 3.0m ,不但要满足冷却塔的通风要求,还应考虑噪声、漏水等对建筑物的影响。

7、间歇运行的开式冷却水系统,冷却塔底盘或集水箱的有效集水容积,应大于湿润冷却塔填料等部件的所需水量与停泵时靠重力流入的管道水容量之和。

8、冷却水集水箱应尽量靠近玲却塔设置。

9、冷却塔应设在专用基础上,不得直接设置在楼板或屋面上。

 三、锅炉房  


锅炉房的布置还应符合下列要求:  
  1. 锅炉系统应力求简洁,减少附件、配件,并要求运行安全可靠,安装、操作和检修便利;

2.锅炉间设备布置要求:应尽量按工艺流程来布置锅炉设备,使蒸汽、给水、燃料、灰渣、空气和烟气等介质的流程简短、通畅,阀门附件少、安全性能高,便于操作和检修;

3.设备的选择和布置应考虑扩建和分期建设的合理性和可能性;

4.锅炉房的建筑应有良好的通风采光,特别是燃油和燃气锅炉房,尽量避免有积聚气体的死角,如不能避免,必须采取局部排风措施。

5.烟道、烟管及烟囱的位置应尽量短,并使每台锅炉受力均衡,一般应使用地上烟道

1)锅炉房应沿锅炉、水泵等有漏水或排水要求设备的周边设置排水沟,排水沟深   ≥200mm   ,并设置集水坑。
2)锅炉房宜设置冲洗池。
3)锅炉设备之间、前后应预留足够的检修距离,满足必要的检修空间不应小于:
A   .0.7MW~2.8MW   燃气(油)锅炉炉前净距   2.5m   ,两侧及后部   0.8m  
B.   4.2MW~14MW   燃气(油)锅炉炉前净距   3.0m   ,两侧及后部   1.5m  

4)锅炉房净高应满足锅炉与上方管道、烟道、电缆桥架等的净距不小于   1.2m   要求;当锅炉高位有检修平台时,校核锅炉房净高应满足人员在高位检修操作的要求。
5)锅炉烟道应采用成品保温烟道;保温厚度应满足保温后外壁温度小于   50℃  
6)烟道出口应设置防爆装置,其位置应有利于泄压;当爆炸气体有可能危及操作人员的安全时,防爆装置上应装设泄压导向管。

 四、换热机房 


深化时需校核   :设备吊装口、运输路线、结构孔洞、设备运行重量、排污池、排水沟等是否提资给建筑及结构专业;所有用电设备位置及配电要求是否提资给电气专业;燃气用量是否提资给燃气专业;换热站控制要求是否提资给弱电专业。  

1)换热机房应沿换热器、水泵等有漏水或排水要求设备的周边设置排水沟。
2)换热机房应设置冲洗池。
3)下列位置均应设置温度计或压力表:  
A、换热器一、二次侧进出口应设压力表及温度计;
B、分、集水器设压力表及温度计;
C、集水器各分路阀门外的管道上应设温度计、压力表,分水器各分路阀门外应设压力表;
D、水泵进出口应设压力表;
E、过滤器、除污器、止回阀的前后应设压力表。


 五、空调机房、新风机房  


1)空调机房内应设置地漏,地面需做防水。

2)空调机房原则上不应跨越防火分区设置。
3)空调机房应设置冲洗池。
4)空调机房门宽不小于   1500mm  
5)空调机房应靠近服务区域,使系统作用半径尽量不大于   50m   从AHU到最不利末端管道长度不超过   100m  
6)接管侧机组与墙壁之间的距离不小于   1200mm   。其它侧机组与墙壁之间的距离不小于   600mm  
7)空调机组基础采用C30素混凝土;机组安装孔距基础边沿   200mm   ,基础距建筑完成面   200mm  
8)电动调节阀不应按接管管径确定其口径,而应根据阀门的流通能力选择,一般会比接管管径小1~2#规格。

9)每个机房设一个DN75的地漏,用于空调冷凝水及清洁废水的排放 。
10)每个机房设一根DN25的给水管,用于清洗空调滤网。
11)校核机房内应预留配电箱、控制箱及DDC箱前不小于   800mm   的操作空间;水管敷设应避开配电箱、控制箱及DDC箱上方。
12)校核空调机组无检修要求的一侧距墙应预留空间不应小于   200mm   ;单台机组接管及检修侧预留空间应不小于   800mm   ,两台机组共用检修空间是否不小于   1200mm   ;设备上方至少留有   1m   的管道空间,同时考虑梁的影响。
13)机房管道布置要简洁合理,矩形风管弯头内侧不小于风管宽度的   0.5   倍,如受到限制,应采用带导流叶片的弯头。渐缩、渐扩管斜度不可大于   30°  
14)校核矩形风管弯头内侧应不小于风管宽度的   0.5   倍,如受到限制,应采用带导流叶片的弯头。