张力:高效机房循环水系统设计与实践
大鼻子的熊猫
2022年11月10日 10:05:09
来自于制冷技术
只看楼主

        近日,在“ 第9届全国建筑环境与能源应用技术交流大会 ”的“ 高效运行与调适论坛 ”上,浙江省建筑设计研究院有限公司张力执行副总工程师作了题为《 高效机房循环水系统设计与实践


   

   
近日,在“ 第9届全国建筑环境与能源应用技术交流大会 ”的“ 高效运行与调适论坛 ”上,浙江省建筑设计研究院有限公司张力执行副总工程师作了题为《 高效机房循环水系统设计与实践 》的报告,包括了研究背景和现状、高效机房集中空调水系统优化后若干必选部件和优化集成,以及某项目机房的改造案例等内容。在改造案例介绍中,张总给出了改造前后的数据对比、项目运行各水系统控制策略、运行过程中冷源系统控制的典型界面和整个制冷季结束时冷源系统的控制界面,以及2020年5—8月份的实际运行数据、计算步骤和项目冷源改造前后的能耗对比。根据计算结果,该项目空调通风系统年平均能耗仅为10.3 kg/m 2 ,远低于国内长江中下游地区办公类建筑的平均水平,达到国内乃至国际领先水平(折算耗电量相当于31.2 kW·h/m 2 ,甚至低于大部分采用多联机的办公建筑)。      
     

   

   

免费打赏

相关推荐