今天分享一套模块机房中空调与UPS电源的安装方案,这套施工方案素材,可以满足模块化机房的建设需求,可以作为投标方案的技术部分,建议收藏备用。 (一)空调安装指导 工程技术要求(室内外机安装) 室内机安装基本要求 (1)房间整体通风顺畅,送风、回风无障碍,室内机尽量安装在热通道,利于回风。 (2)室内机安装在机房内,贴墙安装,间距合理,前面预留充足的检修空间和通道。
今天分享一套模块机房中空调与UPS电源的安装方案,这套施工方案素材,可以满足模块化机房的建设需求,可以作为投标方案的技术部分,建议收藏备用。
(一)空调安装指导
工程技术要求(室内外机安装)
室内机安装基本要求
(1)房间整体通风顺畅,送风、回风无障碍,室内机尽量安装在热通道,利于回风。
(2)室内机安装在机房内,贴墙安装,间距合理,前面预留充足的检修空间和通道。
(3)安装位置综合考虑,结合上下水、液管、气管连接。
室外机安装基本要求
冷凝器高于室内机的安装示意图
室内机高于冷凝器的安装示意图
(二)UPS安装指导
场地规划
1.1.1. 安装环境
UPS设计为室内安装,UPS内部采用风扇强制风冷,应确保机柜周围预留有足够的空间以保证其通风散热。
UPS应远离水源、热源和易燃易爆物品。避免将UPS 安装在有阳光直射、粉尘、挥发性气体、腐蚀性物质和盐份过高的环境中。
严禁将UPS 安装在具有金属导电型尘埃的工作环境中。
电池工作的最佳温度是20℃~30℃,在温度高于30℃环境中工作会降低电池使用寿命,在温度低于20℃环境中工作会缩短电池备电时间。
蓄电池在充电末期会有少量氢气和氧气产生,因此必须保证蓄电池安装环境的新风通风量满足EN50272-2001的要求。
UPS采用外置电池,必须安装一个电池保护器件(如直流断路器),且电池保护器件应尽量安装在靠近电池的地方,与电池之间的连接应采用最短走线距离。
1.1.2. 场地选取
确保地面或安装平台能承受UPS、电池和电池架的重量。
没有振动颠簸且垂直倾斜度不超过5度。
无需马上安装UPS,须将UPS存储于室内,避免过湿或温度过高的环境。蓄电池需要在干燥低温,通风良好的地方储存,最适宜的储存温度是20℃~25℃。
1.1.3. 尺寸及其重量
(d) 4模块机柜尺寸图(单位:mm)
图1?1机柜尺寸图(单位:mm)
图1?2机柜空间预留示意图(单位:mm)
表3?1UPS重量
配置 |
重量 |
4模块机柜 |
170Kg |
50kVA功率模块 |
45 Kg |
卸货开箱
1.1.4. 机柜搬运及开箱
机柜搬运及开箱其具体操作步骤如下:
步骤1 确认UPS包装无损坏(如有运输损坏,请立即通知承运商);
步骤2 使用叉车将设备运输至指定地点,见图1?3;
图1?3将设备运到指定地点
步骤3使用一字锥和钳子,先将钢边木箱顶板打开,再将四周侧板分别打开。如图1?4所示;
图1?4拆开箱体
步骤4拆开箱体四周侧板后,移除缓冲泡沫,如下图1?5所示;
图1?5移除缓冲泡沫
步骤5检查设备完好性:
安装固定
1.1.5. 固定机柜
对UPS机柜的重量的支撑有两种方式,一是通过其最下部的四个滚轮支撑,可以方便安装时任意移动机柜;二是通过其底部的相应四个地脚支撑,地脚的支撑方式一般用于机柜固定位置后,长期支撑机柜。地脚与滚轮的示意图如下图1?6所示。
(c) 4模块机柜尺寸图(单位:mm)
图1?6地脚与滚轮示意图(仰视图)
机柜的具体安装过程如下:
步骤1确定机柜支撑脚完好及安装地面的平整;
步骤2使用扳手等工具,逆时针方向拧动地脚螺栓,使地脚收起,此时由滚轮支撑机柜;
步骤3通过滚轮将机柜推到安装点并固定;
步骤4 使用扳手等工具,顺时针方向拧动地脚螺栓,使地脚放下,此时由地脚支撑机柜;
步骤5 检查四个地脚是否牢固一致,确保机柜稳定;
步骤6 固定安装完毕。
电池
电池组由电池的+,-和N线三根线引出与UPS系统相连,其中电池N 线是从正负电池组中间连接点引出的参考电位,具体接线如下图1?9所示。
图1?9电池串联示意图
警告
电池带有电压,有致命危险,安装时请遵守安全注意事项。安装时确保电池组到电池组外置开关,外置开关到UPS系统间的极限正确,保证不要接反 。
进线方式
本产品的4模块机柜只支持下进线。系统进线方式如下图1?10所示。
(c) 14模块机柜上进线方式示意图
图1?10进线方式示意图
功率电缆
1.1.6. 功率线缆规格
UPS系统推荐功率线缆如表1?2表所示。
表1?2功率线缆推荐线径
项目 |
4模块机柜 |
||
主路输入 |
推荐线径 (mm2) |
A |
150 |
B |
150 |
||
C |
150 |
||
N |
150 |
||
输出 |
表3?2中推荐线缆只适用于以下使用条件:
环境温度:30℃。
交流电压损失小于3%,直流电压损失小于1%,表中UPS 的交流电缆长度均不大于50 米,直流电缆长度均不大于30 米,超过后应加大电缆规格。
90℃铜导体软电缆当外界条件变化时,需参考IEC60364-5-52 和当地相关规范进行验证。表中的电流值针对的是额定线电压为380V 时的数据,对于400V 额定电压,电流值需乘以0.95;对于415V 额定电压,电流值需乘以0.92。
主要负载为非线性负载时,N 线截面需要增大到1.5 倍~1.7 倍。
1.1.7. 功率线缆端子规格
线缆端子要求见表1?3所示。
表1?3线缆端子要求
机型 |
接口 |
连接方式 |
螺栓规格 |
扭力力矩 |
4模块机柜 |
主路输入 |
电缆压接OT 端子 |
M10 |
15Nm |
旁路输入 |
电缆压接OT 端子 |
M10 |
15Nm |
|
电池输入 |
电缆压接OT 端子 |
M10 |
15Nm |
|
输出 |
电缆压接OT 端子 |
M10 |
15Nm |
|
保护地 |
电缆压接OT 端子 |
M10 |
15Nm |
1.1.8.断路器
UPS断路器规格推荐如表1?4所示。
表1?4推荐断路器规格表
断路器安装位置 |
4模块机柜 |
主路输入前端 |
400A/3P |
旁路输入前端 |
400A/3P |
输出后端 |
400A/3P |
维修旁路 |
400A/3P |
电池输出后端 |
630A/3P 250Vdc |
注意
不推荐配置具有漏电保护功能的断路器 。
1.1.9. 功率线缆的连线
具体的连线过程按如下步骤进行。
步骤1 确认所有输入配电开关彻底断开,机柜内部电源开关全部断开。在这些开关处贴上警告标识,以防他人对开关进行操作;
步骤2 打开机柜前门,取下保护盖板,可见输入输出端子、电池端子和接地端子。接线端子布局如图1?11所示;
(d) 4模块机柜接线端子布局图
图1?11接线端子布局图
步骤 3 将输入地线连接到输入接地端子上。注意地线连接须符合当地及国家相关规定;
步骤4 按照图3?11将交流输入电缆连接到UPS的输入端子(Main Input);将输出负载电缆连接到UPS的输出端子(Output);
步骤 5 连接电池线缆到UPS的电池接线端子(Battery);
步骤 6 检查接线无误后,装回保护盖板,完成接线。