今天分享一套模块机房中空调与UPS电源的安装方案,这套施工方案素材,可以满足模块化机房的建设需求,可以作为投标方案的技术部分,建议收藏备用。 (一)空调安装指导 工程技术要求(室内外机安装) 室内机安装基本要求 (1)房间整体通风顺畅,送风、回风无障碍,室内机尽量安装在热通道,利于回风。 (2)室内机安装在机房内,贴墙安装,间距合理,前面预留充足的检修空间和通道。

今天分享一套模块机房中空调与UPS电源的安装方案,这套施工方案素材,可以满足模块化机房的建设需求,可以作为投标方案的技术部分,建议收藏备用。

(一)空调安装指导

工程技术要求(室内外机安装)

(1)房间整体通风顺畅,送风、回风无障碍,室内机尽量安装在热通道,利于回风。

(2)室内机安装在机房内,贴墙安装,间距合理,前面预留充足的检修空间和通道。

(3)安装位置综合考虑,结合上下水、液管、气管连接。

空调室外冷凝器均安装在屋面上(或平台上),空调冷凝器保持合适的间距,满足通风散热要求,并尽量保证整个冷凝器布置整齐美观。
如现场无特殊要求,当室外机高于室内机时,建议垂直最大距离为20米;当室外机低于室内机时,建议垂直最大距离为5米;建议管道总长不超过60米。
当室外机高于室内机时,建议根据要求加装“U”型回油弯。管路总长度超过30米,加装管路延长组件。

         

冷凝器高于室内机的安装示意图

室内机高于冷凝器的安装示意图

注:安装方式的称呼是以风机的轴流风向确定,不是设备的安装形式,本次配置冷凝器在需要垂直安装时,需要在施工中对冷凝器出口管进行调整。

(二)UPS安装指导

场地规划

1.1.1. 安装环境  

1.1.2. 场地选取  

1.1.3. 尺寸及其重量  

应该确保配电室有足够的空间来放置UPS系统,UPS机柜的尺寸如下图1?1所示
注意
在机柜前方预留至少0.8米,方便打开前门和更换功率模块,机柜后方应预留至少0.5米的空间供空气流动散热,机柜预留空间示意如图1?2所示。

(d) 4模块机柜尺寸图(单位:mm)

图1?1机柜尺寸图(单位:mm)

图1?2机柜空间预留示意图(单位:mm)

应确保地面或安装平台能承受UPS机柜、电池和电池架的重量,电池和电池架的重量根据实际使用情况计算,UPS 的重量如表1?1所示。

表3?1UPS重量

配置

重量

4模块机柜

170Kg

50kVA功率模块

45 Kg

         

卸货开箱

1.1.4. 机柜搬运及开箱  

机柜搬运及开箱其具体操作步骤如下:

步骤1 确认UPS包装无损坏(如有运输损坏,请立即通知承运商);

步骤2 使用叉车将设备运输至指定地点,见图1?3;

图1?3将设备运到指定地点     

步骤3使用一字锥和钳子,先将钢边木箱顶板打开,再将四周侧板分别打开。如图1?4所示;

图1?4拆开箱体

步骤4拆开箱体四周侧板后,移除缓冲泡沫,如下图1?5所示;

图1?5移除缓冲泡沫

         

步骤5检查设备完好性:

1. 目检UPS 外观,检查UPS 是否存在运输损坏。如有损坏,请立即通知承运商;
2. 对照发货装箱清单,检查随机附件型号是否齐全、正确。如发现附件缺少或型号不符,应及时做好现场记录,并与我司当地办事处联系;
步骤6确认设备完好后,拆除固定机柜与木托的螺钉;
步骤7将机柜放置到安装位置。
注意
小心拆卸,不要划伤机体。
包装拆卸完毕后,请请废弃物品按绿色环保要求处理。


安装固定

1.1.5. 固定机柜  

对UPS机柜的重量的支撑有两种方式,一是通过其最下部的四个滚轮支撑,可以方便安装时任意移动机柜;二是通过其底部的相应四个地脚支撑,地脚的支撑方式一般用于机柜固定位置后,长期支撑机柜。地脚与滚轮的示意图如下图1?6所示。

(c) 4模块机柜尺寸图(单位:mm)

图1?6地脚与滚轮示意图(仰视图)

机柜的具体安装过程如下:

步骤1确定机柜支撑脚完好及安装地面的平整;

步骤2使用扳手等工具,逆时针方向拧动地脚螺栓,使地脚收起,此时由滚轮支撑机柜;

步骤3通过滚轮将机柜推到安装点并固定;

步骤4  使用扳手等工具,顺时针方向拧动地脚螺栓,使地脚放下,此时由地脚支撑机柜;

步骤5 检查四个地脚是否牢固一致,确保机柜稳定;

步骤6 固定安装完毕。

注意
地板承重能力不够时应当增加辅助装备,将机柜重力分散至更大的支撑平面上。例如,平铺大面积铁板或增加支撑脚面积

         

电池

电池组由电池的+,-和N线三根线引出与UPS系统相连,其中电池N 线是从正负电池组中间连接点引出的参考电位,具体接线如下图1?9所示。

图1?9电池串联示意图

警告

电池带有电压,有致命危险,安装时请遵守安全注意事项。安装时确保电池组到电池组外置开关,外置开关到UPS系统间的极限正确,保证不要接反

进线方式

本产品的4模块机柜只支持下进线。系统进线方式如下图1?10所示。

(c) 14模块机柜上进线方式示意图

图1?10进线方式示意图

功率电缆

1.1.6. 功率线缆规格  

UPS系统推荐功率线缆如表1?2表所示。

表1?2功率线缆推荐线径

项目

4模块机柜

主路输入

推荐线径

(mm2)

A

150

B

150

C

150

N

150

输出

推荐线径

(mm2)

A

120

B

120

C

120

N

120

旁路输入

推荐线径

(mm2)

A

120

B

120

C

120

N

120

电池输入

推荐线径

(mm2)

+

185

-

185

N

185

地线

推荐线径

(mm2)

PE

95

表3?2中推荐线缆只适用于以下使用条件:

1.1.7. 功率线缆端子规格  

线缆端子要求见表1?3所示。

表1?3线缆端子要求

机型

接口

连接方式

螺栓规格

扭力力矩

4模块机柜

主路输入

电缆压接OT 端子

M10

15Nm

旁路输入

电缆压接OT 端子

M10

15Nm

电池输入

电缆压接OT 端子

M10

15Nm

输出

电缆压接OT 端子

M10

15Nm

保护地

电缆压接OT 端子

M10

15Nm

           

1.1.8.断路器  

UPS断路器规格推荐如表1?4所示。

表1?4推荐断路器规格表

断路器安装位置

4模块机柜

主路输入前端

400A/3P

旁路输入前端

400A/3P

输出后端

400A/3P

维修旁路

400A/3P

电池输出后端

630A/3P

250Vdc

注意

不推荐配置具有漏电保护功能的断路器

1.1.9. 功率线缆的连线  

具体的连线过程按如下步骤进行。

步骤1  确认所有输入配电开关彻底断开,机柜内部电源开关全部断开。在这些开关处贴上警告标识,以防他人对开关进行操作;

步骤2  打开机柜前门,取下保护盖板,可见输入输出端子、电池端子和接地端子。接线端子布局如图1?11所示;

(d) 4模块机柜接线端子布局图

图1?11接线端子布局图

步骤 3  将输入地线连接到输入接地端子上。注意地线连接须符合当地及国家相关规定;

步骤4  按照图3?11将交流输入电缆连接到UPS的输入端子(Main Input);将输出负载电缆连接到UPS的输出端子(Output);

步骤 5  连接电池线缆到UPS的电池接线端子(Battery);

步骤 6 检查接线无误后,装回保护盖板,完成接线。