数据中心主机房的空调气流组织是怎么样的?设计师有什么要求?
小眼睛的柳树
2024年04月02日 09:24:47
只看楼主

  主机房的空调气流组织,宜按以下要求设计: 1、机柜间宜采用封闭通道的气流组织方式; 2、当需要降低送风阻力时,可采用水平送风的行间冷却方式; 3、单台机柜发热量大于 4kW 的主机房,宜采用活动地板下送上回、行间制冷空调前送后回等送风方式,并宜采取冷(热)通道隔离措施。 冷通道封闭如下图所示。   活动地板下送上回方式如下图所示。  

 

主机房的空调气流组织,宜按以下要求设计:

1、机柜间宜采用封闭通道的气流组织方式;

2、当需要降低送风阻力时,可采用水平送风的行间冷却方式;

3、单台机柜发热量大于 4kW 的主机房,宜采用活动地板下送上回、行间制冷空调前送后回等送风方式,并宜采取冷(热)通道隔离措施。


冷通道封闭如下图所示。

 

活动地板下送上回方式如下图所示。

 

 