冷冻机房设备安装工艺要点
lil虎
lil虎 Lv.2
2024年04月26日 09:51:15
只看楼主

来源:BIM蓝图

|

作者:51加学习会员优惠

制冷机房设备布置要求: 布置制冷机组和其他附属设备时,应考虑吊装孔的位置和设备运输通道,避免在吊装孔下方和设备运输通道上布置设备; 电制冷主机宜靠近配电室,以节省主电缆长度,降低投资; 机组与墙之间的净距不小于 1m ,与配电柜的距离不小于 1.5m

制冷机房设备布置要求:
  • 布置制冷机组和其他附属设备时,应考虑吊装孔的位置和设备运输通道,避免在吊装孔下方和设备运输通道上布置设备;

  • 电制冷主机宜靠近配电室,以节省主电缆长度,降低投资;

  • 机组与墙之间的净距不小于 1m ,与配电柜的距离不小于 1.5m (配电柜一般设置在单独的配电室内);

  • 机组与机组或其他设备之间的净距不小于 1.2m ;

  • 宜留有不小于蒸发器、冷凝器或低温发生器长度的维修距离(需咨询设备厂家或查看参考样本);

  • 机组与其上方管道、烟道或电缆桥架的净距不小于 1m ;

  • 机房主要通道的宽度不小于 1.5m ,次要通道的宽度不小于 0.8 m;

  • 机组与突出物、附属设备之间的净距不小于 0.8 m。


1、制冷机房BIM综合布置
提示:深化模型+图纸,前往BIM蓝图知识星球下载

工艺控制要点:


2 、制冷机组安装

工艺控制要点:

3、空调水泵安装

工艺控制要点:

  • 同型号多台设备基础应统一排布,基础大小标高一致,排列整齐;

     基础高度 200mm;基础大小比设备底座边长多出 100~150mm;

  • 减震器(垫)安装位置准确,固定牢固,受力压缩量均匀一致;

  • 设备减震台座四周设置限位器,限位器和台座应增加橡胶隔震垫;

  • 地脚螺栓加套管保护防止锈蚀,套管直径与螺母匹配,高度一致且高出螺栓顶 5mm,间隙用黄油填塞;

  • 基础四周设置φ100mm 半圆弧形排水沟通向主排水沟,排水沟至设备基础边间距一致;

  • 排水沟应有 5‰的坡度,坡向主沟,沟内不得有积水;

  • 空调冷冻水泵泵体应进行保温绝热处理;

  • 水泵入口应采用偏心大小头,管顶平;出口采用同心大小头;过滤器清扫口侧向安装,便于检修;软接头靠近设备设置,螺母端向外;

  • 弯管顶托支架的减震量应与设备减震器(垫)相匹配,支架位于立管中心线,设备不得承受管件或阀门的附加应力;

  • 落地管道支架应设置高度 150mm 混凝土支墩保护。


4、分集水器安装

工艺控制要点:

  • 集分水器支座一侧应为滑动支座,底座即采用椭圆(集分水器轴线方向)长孔固定;

  • 外露地脚螺栓加保护帽或加塑料套管填黄油保护,防止锈蚀;

  • 集分水器的配管需考虑温度位移补偿措施,集分水器进出口管线的直线距离不宜小于 1 米,不得直接安装弯头;

  • 接到集水器上膨胀管不得加装阀门;

  • 管线阀门安装成排成线,阀门便于操作,常开、常闭、指向等标示明显;

  • 设备支撑保温至距底座 100mm 处,设备保温不得遮盖铭牌;

  • 基础四周设置φ100mm 半圆弧形排水沟通向主排水沟,排水沟至设备基础边间距一致,排水沟应有 5‰的坡度,坡向主沟,沟内不得有积水;集分水器泄水管应保温至阀门,阀门后不保温,泄水管接至主排水沟处;

  • 温度计、压力表接头应做加长处理,充分考虑保温厚度;

  • 仪表保温宜考虑使用保温套。

相关推荐