本帖最后由 猫头鹰 于 2013-9-23 13:50 编辑 一. 集装箱安装工艺 1. 工具:老虎钳、斜口钳、剥线钳、大十字镙丝刀、小十字镙丝刀、戒刀、直型压线钳、热熔胶枪、O型压线钳、扳手2. 辅助材料:断路器、直型压线端子Ф0.3、Ф0.75、号码管、标签、扎带、接线排、不锈钢镙丝M5.0×15、不锈钢垫片Ф5、不锈钢弹簧垫片Ф5、不锈钢镙丝M6.0×30、不锈钢膨胀镙丝M10×120、不锈钢镙丝M3.0×6、不锈钢垫片Ф5、不锈钢弹簧垫
一. 集装箱安装工艺
1. 工具:
老虎钳、斜口钳、剥线钳、大十字镙丝刀、小十字镙丝刀、戒刀、直型压线钳、热熔胶枪、O型压线钳、扳手
2. 辅助材料:
断路器、直型压线端子Ф0.3、Ф0.75、号码管、标签、扎带、接线排、不锈钢镙丝M5.0×15、不锈钢垫片Ф5、不锈钢弹
簧垫片Ф5、不锈钢镙丝M6.0×30、不锈钢膨胀镙丝M10×120、不锈钢镙丝M3.0×6、不锈钢垫片Ф5、不锈钢弹簧垫
片Ф5、不锈钢镙丝M3.5×20、热缩管Ф2、Ф3、Ф5 、O型压线端子、86底盒、插座面板、接零排、接地线16m㎡ 。
3. 工艺要求:
① 设备布局:
箱内左上角安装电源开关
①安装一个五孔电源插座
②电源开关左下方为接零排
③注意布局要方便设备
接线和设备的整体效果。
② 安装、接线工艺:
A. 集中箱现浇混凝土基础安装(参考配合比为:水泥:砂:小石:水=1:1.3:2.1:0.33),水泥标号C325以上,并将
接地体预埋至安装位置,采用M10不锈钢螺母固定。
B. 设备安装要采用不锈钢镙丝M5×15进行固定,屏蔽两芯线要外套Ф3热缩管,采用Ф3直型端子压接处理。
C. 接线排要采用热熔胶条进行防绝缘和防水处理④。
D. 预留线缆放在集中箱的底部,走线要求横平竖直,用扎带捆扎在定位孔上。
E. 箱内设备接线图过塑后张贴箱盖上。
③ 接地体安装:
A. 接地体采用扁钢30×4MM或Ф10圆钢从建筑本体接地端引至集中箱内,接地体与防雷器接地线采用M6×30镙杆连接
(O型压线端)。
B. 如果采用圆钢接地,需先在圆钢上焊接150MM长30×4MM的扁钢⑤,焊缝不小于80MM,在扁钢上开Ф8孔,用镙杆与
接地线连接,所有焊缝和开孔处刷防锈漆三遍。
C. 接地体在1米以内可采用Ф16的铜芯双色接地线连接,两端压接10-16 O型压线子后,用M6×30镙杆连接。
二. 楼道箱设备安装工艺
三. 楼道过渡线盒安装工艺
四. 控制中心设备安装工艺
五. 一体化球机安装安装工艺
需要的抓紧来下载吧~~~