一个供热问题
pczhz
pczhz Lv.2
2002年05月04日 22:25:15
只看楼主

12层高的五星级酒店,开发商要求热水采用中央空调主机产生的热水,而不用常用的热水锅炉产热水,冷却塔在室外地坪上,请问利用这种热源哪种系统好?开式还是闭式?需要注意什麽问题?

12层高的五星级酒店,开发商要求热水采用中央空调主机产生的热水,而不用常用的热水锅炉产热水,冷却塔在室外地坪上,请问利用这种热源哪种系统好?开式还是闭式?需要注意什麽问题?
鸿业gps
2002年05月05日 10:17:48
2楼
我感觉用开式系统较好,把空调机组产生的热水集中,然后加压。理由:空调系统用水肯定是闭式系统,而我们的热水供水时开始系统,需要的压力差别太大。生活热水吸水管直接从机组吸水压力不容易平衡。
回复
张羽
2002年05月05日 12:02:20
3楼
不见得。
压力差多少看你的定压点怎么取,如果空调与供热共用膨胀水箱,那根本压力就一样。
回复
张三
2002年05月05日 13:24:46
4楼
冬季冷水机组的冷热量如何平衡?
回复
孟凡
2002年05月17日 12:35:17
5楼
我也有问题请教:
如果我采用直燃机作为热源,再做个水水热交换器,
1。这个系统如何做效果如何?
2。直燃机能否达到95度出水要求?
3。直燃机与热脚换器间的闭式循环泵如何设置?直燃机热水器在何处补水?对补水水质有何要求?
望各位不惜赐教!!!
回复