室外消防管网加压
latte
latte Lv.2
2010年10月14日 13:05:25
只看楼主

市政只有一路供水管接入室外消防环管,消防水池储室内外消防水量,是否需设室外消防泵,还是仅需在消防水池处设消防取水口即可。如果设室外消防泵,那么如何控制,需加设一趟环管,市政生活供水不得如其连通。

市政只有一路供水管接入室外消防环管,消防水池储室内外消防水量,是否需设室外消防泵,还是仅需在消防水池处设消防取水口即可。如果设室外消防泵,那么如何控制,需加设一趟环管,市政生活供水不得如其连通。
免费打赏
w-jwei
2010年10月14日 15:34:18
2楼
1,是否设置室外消防泵,要看你的建筑物是否在消防水池取水口150米粉保护范围内了,如在,不用加消防泵,否则要加室外消防泵了
2、如果设室外消防泵,控制方式有几种;1)、平时由市政管网压力稳压,在泵房出水管上设压力开关启动室外消防泵;2)在室外消火栓上设置启泵按钮;
回复
liltyoyo
2010年10月15日 13:17:46
3楼
没看懂,这种情况,我一般把室外设成高压
回复
chuoge1986
2010年10月24日 16:17:40
4楼
规范解读看的不是很懂
回复
yjjy0612
2011年04月06日 10:52:12
5楼
请问下,按你说的第二条,那室外消火栓系统是算临时高压呢,还是常高压系统啊????
回复
ralphgu
2011年04月06日 13:33:20
6楼
消防水池存室外消防用水,且超过消防水池150m保护半径时,需设室外消防泵
回复
aphone
2011年04月06日 15:07:36
7楼
很感谢楼主的无私奉献!!!
回复
mygps888
2011年07月06日 22:52:33
8楼
室外消防泵在室外设消防控制按钮不现实,我觉得压力开关比较靠谱。
回复
bonbonbear
2011年07月08日 09:49:43
9楼
曾经也碰到这个问题,后来又找了一路市政水源给应付过去了。请问2楼,“平时由市政管网压力稳压’,意思是说室外消防环管和室外给水管合用吗?难道不用单独做?
回复

相关推荐

APP内打开