请教地下车库喷头的设置。。
xuesong9001
2006年01月18日 21:56:55
只看楼主

本人是给排水新手,最近做到一个地下车库,三千多平米。在布置喷头的时候,根据结构的图,发现结构的图用主梁和次梁把地下车库分成了一个“小格一个小格”,按喷规喷头聚顶板的距离最大是75-150mm,但次梁的高度明显也要比这大很多,于是根据工程师的意见,将喷头一个一个布于每个“小格”内,但这样布置喷头十分密集,按喷规规定,喷头间的距离不宜小于2400,实际的情况是很多喷头与喷头间距已经小于这个距离。,而且这样密集的布置喷头,标注十分麻烦,图纸不太好看,头弄得很大,向各位请教该如何做更合理一些。

2006年01月18日 23:37:18
2楼
一般8x8米的间距,布置9个喷头,差不多,结构最多作井字梁,要是再多梁就是变态。
标注怕麻烦?用软件几下搞定,天正给排水7.0试用500小时,现成的,不要钱。管子布好管径自动标注好,头不大了吧!
回复
xuesong9001
2006年01月19日 22:00:40
3楼
谢楼上的了。。
回复
大胡子
2006年01月20日 11:28:56
4楼
可以采用下喷,设集热罩吧。
回复

相关推荐