消火栓箱箱门开启方向,急!急!急!
ajxq1981
ajxq1981 Lv.4
2010年09月29日 20:28:01
只看楼主

请问有无消火栓箱箱门开启方向的具体规范?选择时需要考虑立管的位置吗?如果是从左向右开但立管在右边,是否能在箱内做至左边,以使开门见栓。

请问有无消火栓箱箱门开启方向的具体规范?选择时需要考虑立管的位置吗?如果是从左向右开但立管在右边,是否能在箱内做至左边,以使开门见栓。
免费打赏
求知不断
2010年09月29日 21:21:02
2楼
与立管位置无关,与消火栓的栓头位置有关,一般栓头距箱边140mm,距背面110mm,门轴在栓头的对应侧,也就是栓头在箱子左面;正对消防箱,门轴就在右面,就是右开门,反之就是左开门
回复
lcs37360
2010年09月29日 21:32:50
3楼
消火栓箱生产时有国家规定的标准,安装时有供选择的标准图集,(特殊情况下,可以选用非标准箱),至于左开门与右开门完全我为了现场使用方便,但是一定要保证足够的开启角度,至于立管与箱体的位置,需要协调好,原则要简洁,方便施工、方便使用。
回复
fangwei123456
2010年09月30日 08:10:27
4楼
对与单栓来说,不管立管在那边,门轴的一边都没有消火栓,开启的的那边是消火栓。对于双栓来说那边开都无说为,报警在开启侧
回复
ajxq1981
2010年10月01日 19:56:56
5楼
消火栓箱箱门开启方向,急!急!急!
回复
ly2024270
2010年11月02日 14:10:13
6楼
学习学习了:)
回复
dpiaoxu
2010年11月11日 13:56:13
7楼
规范要求开门见栓,就是栓口在开门的一侧
回复
aiyouhehe
2018年09月29日 07:55:53
8楼
学习了
回复