请问有无消火栓箱箱门开启方向的具体规范?选择时需要考虑立管的位置吗?如果是从左向右开但立管在右边,是否能在箱内做至左边,以使开门见栓。
请问有无消火栓箱箱门开启方向的具体规范?选择时需要考虑立管的位置吗?如果是从左向右开但立管在右边,是否能在箱内做至左边,以使开门见栓。
2楼
与立管位置无关,与消火栓的栓头位置有关,一般栓头距箱边140mm,距背面110mm,门轴在栓头的对应侧,也就是栓头在箱子左面;正对消防箱,门轴就在右面,就是右开门,反之就是左开门
回复
3楼
消火栓箱生产时有国家规定的标准,安装时有供选择的标准图集,(特殊情况下,可以选用非标准箱),至于左开门与右开门完全我为了现场使用方便,但是一定要保证足够的开启角度,至于立管与箱体的位置,需要协调好,原则要简洁,方便施工、方便使用。
回复
4楼
对与单栓来说,不管立管在那边,门轴的一边都没有消火栓,开启的的那边是消火栓。对于双栓来说那边开都无说为,报警在开启侧
回复
5楼
消火栓箱箱门开启方向,急!急!急!
回复
6楼
学习学习了:)
回复
7楼
规范要求开门见栓,就是栓口在开门的一侧
回复
8楼
学习了
回复