设备容量为250KW以上,是否一定要采用高压供电?
xuedj
xuedj Lv.5
2006年01月13日 17:07:02
只看楼主

《民规》第3.3.1 条:“用电单位的供电电压应从用电容量、用电设备特性、供电距离、供电线路的回路数、用电单位的远景规划、当地公共电网现状和它的发展规划以及经济合理等因素考虑决定。 用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kW·A以上者应以高压方式供电;用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A及以下者,应以低压方式供电,特殊情况也可以高压式供电。” 日前朋友的一个工程,是一所学校的教学楼,设备容量为350KW左右。方案和初设由上海一家大型设计院所作,采用的是由教学楼附近的实验楼送6路382/220V低压供电至教学楼。考虑到初设审查已通过,由本地设计院作施工图时就依然沿用低压供电方式(供电半径未超过150米)。但施工图审查时,审图公司坚决执行上述规范,要求采用10KV供电。甲方考虑到投资,又不愿意。请大家发表意见,是否在实际设计中只要用电设备容量在250kW都严格采用高压供电?那他的方案和初设又是怎么通过的呢?

《民规》第3.3.1 条:“用电单位的供电电压应从用电容量、用电设备特性、供电距离、供电线路的回路数、用电单位的远景规划、当地公共电网现状和它的发展规划以及经济合理等因素考虑决定。
用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kW·A以上者应以高压方式供电;用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A及以下者,应以低压方式供电,特殊情况也可以高压式供电。”
日前朋友的一个工程,是一所学校的教学楼,设备容量为350KW左右。2006年01月13日 17:21:52
2楼
上海的低压用户受电设备容量最高可达350kW,呵呵~
回复
大鼻山
2006年01月13日 17:55:26
3楼
设备很大容量且距离较远时,要核算压降和短路灵敏性,并应以此作为高低压系统选择的主要依据。此外,供电半径要考虑电气距离,而非物理距离。
民规不是很有说服力的审图依据。
回复
tcchezhong
2006年01月16日 12:43:57
4楼

民规是一个很多漏洞的推荐性行业标准,审图以他为依据,真实可笑致极。!?!
回复
lhc199725
2006年01月16日 13:04:33
5楼
回复
dsy123456
2006年01月16日 13:07:17
6楼


那审图要用什么标准啊?
回复
tcchezhong
2006年01月16日 13:12:24
7楼
GB
回复
liucldn
2006年01月16日 13:38:07
8楼
250KW以上,将随着用户的生活水平,在不久的将来也不什么大的用电量了,所以根本就无须考虑采用高压供电,不然以后还不得到处都是高压电,日子也不用过了。