10KV开关柜耐压试验问题
ktsmliu
ktsmliu Lv.6
2010年09月22日 22:11:38
只看楼主

给10KV开关柜打耐压为什么带着避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐压怎么也应该在10KV以上吧

给10KV开关柜打耐压
为什么带着避雷器就打不上去
打到8KV就跳了
拆掉避雷器就好了
10KV避雷器耐压怎么也应该在10KV以上吧
免费打赏
cslekurt
2010年09月27日 15:01:10
12楼
这种试验,我们设计单位都没做过,纯当学习了~~~~~~~~~
回复
llmmww
2010年09月27日 17:17:09
13楼
10KV避雷器是用直流的:1MA的漏电电流的电压多少?然后75%电压的漏电电流是多少uA,是这样做试验的。
回复
lhruijun
2010年09月27日 17:32:38
14楼
避雷器是单独做试验的
回复
lhruijun
2010年09月27日 17:33:14
15楼
查查避雷器说明书就知道了
回复
mliang918
2010年09月27日 22:22:10
16楼
连接避雷器泄露电流大,引起耐压过流保护装置动作,跳闸!
拆掉避雷器,泄露没有达到过流保护装置整定值,不动作!
避雷器要拆开另外作试验~
回复
fengping19800
2010年09月28日 17:37:03
17楼
同意楼上的观点!另外柜内有电压互感器时也需要根据接法来确定是否打耐压!
回复
sx717
2010年09月29日 08:08:14
18楼
避雷器是单独做试验的
回复
姜振祥
2010年09月29日 08:12:55
19楼
哦 我们这里的耐压 避雷器和二次设备的 输入端都得短路处理啊
回复
zxfzh2008
2010年09月29日 09:29:10
20楼
支持2楼,避雷器试验标准与支持绝缘子的标准不同。
避雷器放电击穿,肯定跳呀。
回复
macerxue
2010年09月29日 16:03:32
21楼
为什么会跳?这个一般是不会跳的,是不是有的地方安全距离不够?你拆下避雷器单独试验,如果避雷器是好的,那么一起打是没问题的,出现这种情况,一个就是避雷器有问题,要么就是避雷器处接线的安全距离不够。
回复

相关推荐

APP内打开