10KV开关柜耐压试验问题
ktsmliu
ktsmliu Lv.6
2010年09月22日 22:11:38
只看楼主

给10KV开关柜打耐压为什么带着避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐压怎么也应该在10KV以上吧

给10KV开关柜打耐压
为什么带着避雷器就打不上去
打到8KV就跳了
拆掉避雷器就好了
10KV避雷器耐压怎么也应该在10KV以上吧
免费打赏
cwbsnowheart
2010年09月29日 16:41:52
22楼
做交流耐压试验一般是柜子单独做的,不带避雷器的,一般出厂耐压可以达到42KV,是没问题的,同时也可以做断路器的断口耐压,避雷器的耐压试验是单独做的,与柜子连在一起不就过压了吗?
回复
wang770225
2010年09月29日 19:11:47
23楼
你这个跳了,是跳多少的值,绝缘测试跳指的是MA,对于避雷器来说,其实是个高阻元件,所以在升到一定电压后,则会有些漏电流。对于绝缘测试来说,这个漏电流就足以不通过绝缘试验,检测台便跳闸了。
回复
shanshuimeijun
2010年09月30日 01:17:00
24楼
:handshake 谢谢,学习了
回复
wlj_2008
2010年09月30日 10:35:17
25楼
学习学习。。。
回复
fwb9123456
2010年09月30日 21:10:07
26楼
10KV开关柜带避雷器做交流耐压我们一般升压至22---24KV持续60秒不跳闸为合格。建议单相作交流耐压以确定哪相哪只避雷器质量不好。
回复
lennie1219
2010年10月01日 09:09:58
27楼
耐压实验是不能把避雷器安装起来一起做的。这样会造成泄漏电流大,使实验台的过流继电器动作跳闸的。
回复
whisee
2010年10月01日 11:00:28
28楼
连接避雷器泄露电流大,引起耐压过流保护装置动作,跳闸!
拆掉避雷器,泄露没有达到过流保护装置整定值,不动作!
避雷器要拆开另外作试验~:handshake
回复
天边一只雁
2010年10月02日 14:40:37
29楼



高手中的高手。避雷器打个耐压后,可靠性还能保证吗?更何况是不能带避雷器打耐压的。
回复
ygx520
2010年10月03日 08:54:02
30楼
危险啊如果你电压打高了会把避雷器打穿的啊避雷器要做直流试验啊
回复
jwssxyl888
2010年10月04日 10:25:47
31楼
避雷器只能做直流耐压,不能打交流