10KV开关柜耐压试验问题
ktsmliu
ktsmliu Lv.6
2010年09月22日 22:11:38
只看楼主

给10KV开关柜打耐压为什么带着避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐压怎么也应该在10KV以上吧

给10KV开关柜打耐压
为什么带着避雷器就打不上去
打到8KV就跳了
拆掉避雷器就好了
10KV避雷器耐压怎么也应该在10KV以上吧
免费打赏
tianlang11953758
2010年09月23日 00:32:41
2楼
开关柜耐压前应该把避雷器拆掉,避雷器的耐压试验是单独做的。
具体要求请参考电气试验指导书。
回复
lingxuct
2010年09月23日 16:44:16
3楼
支持2楼,避雷器试验标准与支持绝缘子的标准不同。

8KV“就跳了”,不明白是什么跳了。
回复
lxplj
2010年09月23日 17:02:06
4楼
没仔细看说明呐..
回复
iamliutao
2010年09月23日 19:36:29
5楼
单独打避雷器怎么样啊?可能是避雷器的问题
回复
ktsmliu
2010年09月23日 20:25:37
6楼


是做试验的设备跳了
回复
yaoguizhong213
2010年09月24日 11:19:41
7楼
你是交流打压吧?
避雷器通过的电压是8*1.414,已经超过避雷器的击穿电压了。
回复
wojv2009
2010年09月24日 21:38:06
8楼
不对呀?10KV供电的时候也是交流!为什么不击穿?
回复
lingxuct
2010年09月25日 12:40:30
9楼
所以我问是什么跳了,他回答是试验设备(的电源开关)跳了,或是设备上的保护装置动作了,就是没说为什么跳了,跳的是什么保护!

可能是试验设备的容量不够,过流保护动作了。
回复
wojv2009
2010年09月25日 20:30:26
10楼
就是,应该不是开关柜和避雷器的问题,建议楼主查查试验设备!
回复
gaozhuo2008qz
2010年09月26日 16:25:58
11楼
高低压打耐压时都要把避雷器去掉的,避雷器不能做交流耐压试验,测试避雷器必须用直流!
回复

相关推荐

APP内打开