地下车库的防火分区最大面积应该是多大?湖北地区?是要求地下车库的内有全套消防设施<喷淋,消火栓,通\排风,报警等系统>
地下车库的防火分区最大面积应该是多大?湖北地区?是要求
地下车库的内有全套消防设施<喷淋,消火栓,通\排风,报警等系统>
2楼
规范规定2000平米,加喷淋可以达到4000平米,这是全国范围内执行的吧,我还没遇过消防部门有特别要求,消防审查也是有依据的!
回复
3楼
补充一点,防烟分区面积不超过2000平方米。
回复
4楼
有哪位能提供轴流式排烟风机的叶轮叶片设计和流体分析软件
回复
5楼
5.1.1 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表 5.1.1的规定。
每个防火分区的允许最大建筑面积 表5.1.1
建筑类别
每个防火分区建筑面积(m2)
一类建筑
1000
二类建筑
1500
地下室
500
注: ①设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按本表增加1.00倍;当局部设置自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的1.00倍计算。
②一类建筑的电信楼,其防火分区允许最大建筑面积可按本表增加50%。
回复
6楼
论坛上好象有见到过。自己留意找一下。
回复
7楼
不宜!!