地下车库的防火分区最大面积应该是多大?湖北地区
liuzhufeng626
2006年01月04日 09:32:10
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库的防火分区最大面积应该是多大?湖北地区?是要求地下车库的内有全套消防设施<喷淋,消火栓,通\排风,报警等系统>

地下车库的防火分区最大面积应该是多大?湖北地区?是要求
地下车库的内有全套消防设施<喷淋,消火栓,通\排风,报警等系统>
免费打赏
hhbox
2006年01月04日 09:40:01
2楼
规范规定2000平米,加喷淋可以达到4000平米,这是全国范围内执行的吧,我还没遇过消防部门有特别要求,消防审查也是有依据的!
回复
cnmarqt
2006年01月04日 09:56:14
3楼
补充一点,防烟分区面积不超过2000平方米。
回复
twming_2002
2006年01月10日 13:19:09
4楼
有哪位能提供轴流式排烟风机的叶轮叶片设计和流体分析软件
回复
jswgq-55
2006年01月10日 13:32:33
5楼
5.1.1 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表 5.1.1的规定。

每个防火分区的允许最大建筑面积 表5.1.1

建筑类别
每个防火分区建筑面积(m2)

一类建筑
1000

二类建筑
1500

地下室
500


注: ①设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按本表增加1.00倍;当局部设置自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的1.00倍计算。

②一类建筑的电信楼,其防火分区允许最大建筑面积可按本表增加50%。

回复
tiamo2003
2006年01月10日 20:05:35
6楼


论坛上好象有见到过。自己留意找一下。
回复
giadr
2006年01月11日 14:28:12
7楼

不宜!!
回复