最近遇到一家设计事务所给我们设计的图纸是:双电源进线(10KV)采用的是双电源开关切换(建筑的负荷以二级为主),试问有这种高压开关(12KV)吗?为何没有用单母线分段考虑双电源进线?

最近遇到一家设计事务所给我们设计的图纸是:双电源进线(10KV)采用的是双电源开关切换(建筑的负荷以二级为主),试问有这种高压开关(12KV)吗?为何没有用单母线分段考虑双电源进线?
免费打赏
zhenganbang
2010年10月14日 21:13:27
2楼
不需要做高压双电源开关吧?进线处加装线路PT,可以用备自投保护装置来实现双电源切换,一般都做失电自投功能。部分厂家还做自投自复功能。
回复
wubc
2012年04月05日 19:07:19
3楼
学习!学习!
回复
顶顶
2012年04月06日 08:25:23
4楼
10kV中压开关的互投是靠继保控制,没有类似低压ATS这种开关,估计是设计表达的意思不太准确