消防泵房一定要设排水吗?
zhuyaping821102
2010年09月11日 16:52:54
只看楼主

如有,是哪本规范有条文呢?我做的泵房都有排水的,但好像翻了规范没看到条文么。。。。。。。求解答!~

如有,是哪本规范有条文呢?
我做的泵房都有排水的,但好像翻了规范没看到条文么。。。。。。。

求解答!~
免费打赏
ldh2001450
2010年09月24日 09:13:00
22楼
要做啊
回复
dzxk1986
2010年09月24日 09:38:02
23楼
那请教一下哦,排水是用排水沟吗?排出去的水是排到污水管还是在设置一个集水坑呢?:Q
回复
kingde520
2010年09月24日 17:24:20
24楼
水泵房一般都要设排水,方便检修水泵排水用呀
回复
cillayfd
2010年09月25日 11:22:16
25楼
必须考虑排水

规范没明确也要排水否则通不过审图
回复
cquwutuo
2010年09月25日 15:49:53
26楼
09版技术措施,7.8.5条消防泵房应有排水设施
回复
寒冬
2010年09月26日 10:24:17
27楼
应该考虑排水,如果管道或者有问题的时候进行检修,地面有水不好!
回复
xg0789
2011年01月04日 11:51:44
28楼
同意 楼上说的 泵房应该设排水
:handshake
回复
cy152
2011年01月04日 14:45:01
29楼
有进水就要有排水,情况特殊的话,也要有可以在一定时间把水引走的其他设施
回复
wkq_1987
2011年01月04日 15:44:55
30楼
这个问题,肯定式要做的了
回复
huangsuihua
2011年01月04日 17:15:36
31楼
我同意楼上看法,水泵检修 或者阀门漏水等诸多不确定因素 会造成积水,难道消防泵就不是泵吗?:)
回复

相关推荐