消防泵房一定要设排水吗?
zhuyaping821102
2010年09月11日 16:52:54
只看楼主

如有,是哪本规范有条文呢?我做的泵房都有排水的,但好像翻了规范没看到条文么。。。。。。。求解答!~

如有,是哪本规范有条文呢?
我做的泵房都有排水的,但好像翻了规范没看到条文么。。。。。。。

求解答!~
免费打赏
sandyowen
2010年09月14日 13:50:41
12楼
给水排水工程吗!有给就该有排,方便检修及事故用。。。
回复
季云
2010年09月14日 14:14:58
13楼
我觉得做设计时不应想当然,更多的时候应该根据规范和实际工程状况,一个从来没有做过工程的人去做设计,真的很难让人放心
回复
jiahui0000
2010年09月16日 16:10:52
14楼
不要拿着规范当天书啦~~~~~~·实际点好
回复
zyc.93
2010年09月20日 11:40:07
15楼
消防泵房目前大都设置在地下或半地下,如果不设排水设施,有点意外就可能将泵房泡了,今年就见到某项目,排水设施自动控制失效,因大雨时结构漏水造成泵房被泡,电气控制设备损坏严重。泵房必须设排水设施且应有自动控制。
回复
amy_sx
2010年09月20日 12:02:24
16楼
泵房排水。。。一种是土建工程的设置集水井和排水沟,另一种是安装工程的水泵出口管道上设置排水。、
泵出口后管道上设置排水管道这个规范确实好象没具体说明的吧。。设置排水主要是方便泵的维修作用的吧。
回复
aibuliu305576482
2010年09月20日 21:16:29
17楼
消防泵房、水池都是有排水管道的吧。
回复
pilgrimchen
2010年09月21日 01:08:47
18楼
常规都是要做的,倒真的没深究过
回复
ywsheng333
2010年09月21日 09:49:02
19楼
学习!!:lol :)
回复
zqx-ing
2010年09月21日 16:49:58
20楼
很简单的问题哦 水泵检修 或者阀门漏水等诸多不确定因素 会造成积水 所要要考虑排水
回复
fisumynjh923
2010年09月22日 10:28:31
21楼
hehe ,学习了
回复