冷却水补水泵需要变频吗?
zjsylucc
zjsylucc Lv.2
2010年09月10日 09:29:57
来自于中央空调
只看楼主

刚参观一项目(20多万空调面积),说是变频冷却水补水泵,有必要嘛?

刚参观一项目(20多万空调面积),说是变频冷却水补水泵,有必要嘛?
免费打赏
doudou19880509
2010年09月10日 09:45:11
2楼
1、搞错了 2、钱烧的 3、有特殊情况
回复
zjsylucc
2010年09月10日 10:57:17
3楼
什么特殊情况
回复
春眠不觉晓
2010年09月10日 13:01:08
4楼
没必要!!!!!!!!!!!!!!!!11111
回复
zjsylucc
2010年09月10日 16:11:54
5楼
我需要一个理由
回复
adingkgb
2010年09月10日 18:18:08
6楼
冷却水补水工况的变化有那么大,需要变频泵?
回复
春眠不觉晓
2010年09月10日 19:24:45
7楼
你的补水泵并不是一直运行的,只在需要补水时开启,平时关闭,不需要变频调节流量。
回复
chenjunbo-888
2010年09月10日 22:51:59
8楼
钱多没地方花
回复
songwei139
2010年09月23日 22:15:36
9楼
钱虽然是纸做的,你也不能把钱当纸烧啊
回复
cclzj2008
2010年09月24日 18:01:08
10楼
还不如做个补水箱。
回复
yangwei0420030141
2010年09月25日 14:36:50
11楼
不需要变频吧