徐州的商场排烟风机,能否吊装?
qiuxinkancha
2005年12月29日 08:30:28
来自于通风排烟
只看楼主

有些地区一定要做风机房,不知徐州是怎么弄的?

有些地区一定要做风机房,不知徐州是怎么弄的?
aionyu
2005年12月29日 08:39:56
2楼
为什么不能吊装?????
回复
awxsy
2005年12月29日 10:29:21
3楼
重庆的要求是采用离心柜式风机,由于电机在外,应设置于机房内,若用轴流风机则可以吊装。
回复
zys0000
2005年12月29日 10:44:37
4楼
原则上是排烟电机要耐高温,
离心柜式的风机不耐高温,故不能暴露在排烟区域
回复
hhbox
2005年12月29日 11:14:03
5楼
烟气温度不会太高,而且超过280度熔断,风机也开不了。排烟风机是在火灾初期开启排烟坚持30min就可以了,电机外置实际有利于增加排烟实践,因为排烟时烟气主要通过排烟管。而且温度足够高电线可能先烧断了。

柜式离心风机较大,设机房便于检修,耐火好,配电柜有地方放,而且保护好,噪声也小,所以设肯定好,实际因为会占车位,业主不愿意设也很正常,所以具体还是靠业主和当地消防部门沟通解决!