坡屋顶框架结构需要判定侧向刚度不规则和楼层承载力突变吗?例如:三层框架带坡屋顶框架。一层高3.3米,二层高3.3米,三层高3.3米,坡屋顶单独建模0.6米, 计算结果显示,坡屋顶层侧向刚度较下三层大,不满足抗规3.4.2条“侧向刚度和楼层承载力突变”要求。 已定义坡屋顶板弹性板。 第三层楼层受剪承载力只有坡屋顶的33%左右,不满足抗规3.4.3-2-2)规定,需要调整吗?

坡屋顶框架结构需要判定侧向刚度不规则和楼层承载力突变吗?
例如:三层框架带坡屋顶框架。一层高3.3米,二层高3.3米,三层高3.3米,坡屋顶单独建模0.6米,
计算结果显示,坡屋顶层侧向刚度较下三层大,不满足抗规3.4.2条“侧向刚度和楼层承载力突变”要求。
已定义坡屋顶板弹性板。
第三层楼层受剪承载力只有坡屋顶的33%左右,不满足抗规3.4.3-2-2)规定,需要调整吗?
免费打赏
e_lover
2010年11月17日 16:00:40
2楼
我也有同样的疑问,有人能回答吗
回复
lsmtwy521
2011年01月05日 16:53:25
3楼
没遇到过这样的
回复
天柱
2011年01月05日 18:26:09
4楼
坡屋顶层侧向刚度不要与下面正常楼层比,如比肯定过不去!