请教3相电流的计算
zxcvbnmhua
zxcvbnmhua Lv.2
2005年12月28日 19:36:02
只看楼主

单相并联电路总电流等于各分电流之和,那请问3相时总电流也是等于各分路之和吗?打个比喻一路3相进线,然后分为3路3相出去,那进线3相的A相是不是等于3路出线的A相电流之和?实际中好象不等,所以请教

单相并联电路总电流等于各分电流之和,那请问3相时总电流也是等于各分路之和吗?打个比喻一路3相进线,然后分为3路3相出去,那进线3相的A相是不是等于3路出线的A相电流之和?实际中好象不等,所以请教
免费打赏
godbb
2005年12月28日 20:18:04
2楼
没有这种设备吧?
应该是相等的,
除非有压降!
回复
yzj_xj
2005年12月28日 20:38:44
3楼
3相时总电流等于各分相电流的总和!
回复
tgzdb
2005年12月28日 22:00:18
4楼
三相进线的容量要取其单相出线中最大的一相的容量的三倍来计算,然后在按照三相负荷计算进线电流!我一般都是这样作的!如三相进线后分A,B,C三个单项出线,其中A相负荷3KW,B相负荷2KW,C相负荷4KW,那么总的进线的三相容量是3x4KW=12KW,电流I=12/0.38/1.732/0.85=21.45,功率因数可变!
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月28日 23:23:12
5楼
这个

这个没有什么疑问吧.
回复
bqg
2005年12月29日 09:01:07
6楼

没错,我也这样做.
回复
wof14
2005年12月29日 09:32:36
7楼
我是新手问下公式是I=S/1.732/Un
为何还要再除以个功率因数0.85呢.请说一下.谢谢
回复
zxcvbnmhua
2005年12月29日 19:36:55
8楼
可能我说的不是很清,是这样:电房10KV进线经总真空开关后,再进3个真空开关分别去3个变压器,现在就是3个真空开关所显示的电流各相加起来和总开关的不等,相差有4分之1到5分之1,所以想请教线3线的电流是怎么计的
回复
zxcvbnmhua
2005年12月29日 19:46:00
9楼
实际就是:G3柜电流是A8,C8,G4柜A10,C7,G5柜A10,C8,这是总进线G1柜是A21,C18(B相没接互感器)柜是施耐得高压真空柜
回复
wind65
2005年12月29日 20:35:11
10楼
总电流是分电流的矢量和而不是代数和。
3个负载功率因数相同,则总电流等于分电流之和。否则不等于分电流之和。

楼主说的单相电路也是如此,负载都是电阻,或都是电感,或都是电容,则总电流等于分电流之和。如果一个是电阻,一个是电感,则总电流不可能是两个分电流的和。
如果一个是电感,一个是电容,且感抗和容抗相等时,总电流为0,电路产生振荡。
回复
wind65
2005年12月29日 20:44:23
11楼
我们用电容器补偿无功功率其它负载电流不变,增加了电容回路的电流,但总电流却减少了。
回复

相关推荐