我的无功补偿柜这是怎么了?请指教
pwljl9505
pwljl9505 Lv.2
2005年12月23日 21:07:23
只看楼主

我给某锅炉房装了台无功补偿柜,可是无论怎么补,功率因数总显示不动,为什么啊?? 基本情况是:变压器260KVA,锅炉房总动力130KW,无功柜为8x20KFar。功率因数表和无功自动补偿器的取样电流互感器都是500/5,电抗器当时因为无匹配的20就装的是16的。 所有的材料无质量问题,配线也无任何问题。 出现的问题是:只要该无功柜开起后就自动朝上补直到8组全部都投入,但自动补偿器和功率因数表的显示总在0.86左右,无论不投入或者全投入都是这样的显示。但无功电度表因为过补偿而倒转。

我给某锅炉房装了台无功补偿柜,可是无论怎么补,功率因数总显示不动,为什么啊??
基本情况是:变压器260KVA,锅炉房总动力130KW,无功柜为8x20KFar。我都快晕了,不知道这故障出现在哪,难道见鬼了??~!
敬请高手指点,我先谢过了!
免费打赏
hkz888
2006年01月01日 19:38:10
42楼

这与相序以及极性都有关,因为无功补偿的原理是根据电压与电流之间的相位差来确定的,如果你将相序或者极性中的任何一个接错,都无法补偿。
回复
yinaijun001
2006年01月01日 19:57:14
43楼
我觉得楼上说的很有道理.
回复
abc13329139855
2006年01月01日 22:08:57
44楼
补偿器出了故障!
回复
daojianwuying
2006年01月02日 01:43:37
45楼
9楼的说的相当清楚了......................
回复
wanghongbao1968
2006年01月06日 19:47:03
46楼
问输入到功率因数表的电流是否取自变压器低压侧总进线吗?
回复
shanbobo1028
2006年01月07日 14:45:42
47楼
也就是说你取样户感器必须装在受电柜出线侧 控制器380V只要您 取样电流接低压侧A相 电压接BC相 不管你高压侧相序怎么反 电容柜都可以正常投切 还有一种情况就是 您变压器低压侧已经装补偿柜 也会出现类似的情况(建议把取样互感器装变压器低压侧)
电话13968708497
回复
wzk845
2006年01月08日 23:59:28
48楼
我觉得,是否是取样线路的相序接反了?如果用的是220V控制器,取样电压应与取样电流同相,如果用的是380V控制器,取样电压应取另两相的电压.我也遇到过这种情况!
回复
pwljl9505
2006年01月09日 20:06:36
49楼
控制器220v和380v的我都试过了,根本就解决不了问题。去样应该没问题,这是最基本的道理。
回复
pwljl9505
2006年01月09日 20:08:45
50楼
不过请问47楼的这位朋友,取样互感器能接在变压器的低压侧吗??
我从来没有这样做过
再说了相同的无功柜我都安装过好多次了,以前就没出现过这样的情况啊!
回复
xxgdlp@co163
2006年01月14日 22:10:59
51楼
取样电流互感器可以接在变压器低压侧出线,电流信号本来就应该是总电流。
回复