我的无功补偿柜这是怎么了?请指教
pwljl9505
pwljl9505 Lv.2
2005年12月23日 21:07:23
只看楼主

我给某锅炉房装了台无功补偿柜,可是无论怎么补,功率因数总显示不动,为什么啊?? 基本情况是:变压器260KVA,锅炉房总动力130KW,无功柜为8x20KFar。功率因数表和无功自动补偿器的取样电流互感器都是500/5,电抗器当时因为无匹配的20就装的是16的。 所有的材料无质量问题,配线也无任何问题。 出现的问题是:只要该无功柜开起后就自动朝上补直到8组全部都投入,但自动补偿器和功率因数表的显示总在0.86左右,无论不投入或者全投入都是这样的显示。但无功电度表因为过补偿而倒转。

我给某锅炉房装了台无功补偿柜,可是无论怎么补,功率因数总显示不动,为什么啊??
基本情况是:变压器260KVA,锅炉房总动力130KW,无功柜为8x20KFar。我都快晕了,不知道这故障出现在哪,难道见鬼了??~!
敬请高手指点,我先谢过了!
免费打赏
rld0431
2005年12月27日 13:31:38
32楼
我认为是取样互感器安装位置有问题,是不是没放在主受柜主断路器下方而是放在了负荷母线上造成有的负荷电流没经过采样互感器
回复
pwljl9505
2005年12月27日 20:42:19
33楼
呵呵,顶上的朋友,你说的这种情况也不存在。
回复
zyq5337
2005年12月28日 10:04:39
34楼
是作广告的
回复
pwljl9505
2005年12月28日 20:53:47
35楼
晕死了我!
我查了相序,可是相序也没错啊。
究竟怎么了?
回复
扬州华锦电气
2005年12月29日 09:44:20
36楼
再找别人查一下,有时自己一个人做事容易钻牛角尖.其实很简单的事情会搞的很复杂.
回复
jzxa
2005年12月29日 12:14:16
37楼
我觉的是相序的事,你看看控制器的接线,没问题 那就换控制器ABB的RVC控制器他接线方便而且还手能动调节相位。我们一直采用他 没有你说的现象。
回复
h-63
2005年12月29日 12:25:25
38楼


ding..........
回复
pwljl9505
2005年12月31日 23:32:52
39楼
呵呵,也有可能,可是找了别人也没找出问题所在啊!!!!!!!
回复
h-63
2006年01月01日 10:28:57
40楼
首先从技术方面分析,请你把原理图发上来给大家分析,如果大家都认为图纸上没有错误的话再从实际分析。
回复
wind65
2006年01月01日 11:39:30
41楼
跟相序有什么关系呢,百思不得其解。
回复