压桩过了,导致需接桩4米
xjl542842304
2010年08月27日 18:51:36
来自于工地图片
只看楼主

接4米桩,可行吗,

接4米桩,可行吗,

照片0061.jpg

免费打赏
wangxiaojian614
2010年08月31日 08:39:09
22楼
看不懂怎么回事情,感觉施工现场比较乱似的
回复
nike44
2010年08月31日 09:01:08
23楼
是管桩,再加一根短管桩,将管桩的两个端部铁环焊接就可以了,然后把管桩多余部分的混凝土截掉,留出钢筋,和桩承台连接。两个钢法兰盘焊接就可以了
回复
yzy20060116
2010年08月31日 10:14:50
24楼
怎么没有接桩的详细图片啊,等待继续上传
回复
hwxyhzhy0503
2010年08月31日 11:25:25
25楼
描述一下大概情况啊,采用怎么接桩方案等?图片看还是不太明白,不管怎么接,接头要连接锚固好,看图片好像直接对接而已了,没有看到接头作些加固怎么的!这样个人觉得不够安全!
回复
xjl542842304
2010年08月31日 13:22:37
26楼
接桩,取了一节管桩,用焊接完成的
回复
talentchen
2010年08月31日 15:26:44
27楼
勘察资料没办法对每个桩位都进行钻勘,这就要求施工的时候要注意看清地勘报告,参考周边桩位持力层深度,合理估计持力层深度,做好配桩!桩配长了浪费,短了要接桩麻烦,甚至加大加高承台!
回复
lweich2003
2010年08月31日 20:13:45
28楼
接桩还是截桩
我怎么看想截桩呢?
回复
ming_1988
2010年08月31日 21:20:44
29楼
很是奇怪,那么轻松就多压下四米去了,接桩后应该做一下静载试验。
回复
showtimekobe
2010年08月31日 22:13:05
30楼
接桩是很常见的事情啊,关于接桩的焊接要求很多地方都有说啊。不过楼主这个这么浅,而且又是回填土,我们一般做法是加一段现浇的混凝土,配筋,中间还要进入以前管桩的空心里面的。
回复
crazyliyu
2010年08月31日 22:52:59
31楼
筏板基础???
回复

相关推荐