12楼
四米以下的土层承载力没有发生变化吗,怎么会那么轻松多压下四米深?
回复
13楼
对,4米的那根桩,开始压不下去
后来也不知道施工方怎么搞的(压桩过程不在现场)多压了4米,设计有效桩长27~29米
4米接桩,桩的承载力要打折扣了,也没其他法子了,补一根桩的话也不妥。
回复
14楼
静压桩是可以接桩的呀,主要是控制好承载力就是了,不能低于设计值,依据LZ的意思貌似是桩压深了,桩头包钢部分就是留给接桩焊接用的啊,您注意到了吗
回复
15楼
4米这么容易就压下去了啊,压检查进桩米数和打桩数量,防止偷桩行为。
回复
16楼
有点不明白什么意思,什么压桩,是静载试压过了?还是管桩在施打过程中配桩不够导致送桩过长?
回复
17楼
如果4米范围是回填土的话,对承载力应该影响不大,如果是多桩承台的话,就更是影响较小
关键是接桩是的焊接质量
建议对此桩做承载力试验
回复
18楼
静压桩接桩不是很正常的事情嘛。由于静压桩使用终压力控制进入持力层,如果该处持力层突然遇到地下水,导致持力层土质变软,在规定的终压力值加压下,压多了是也正常的,因为我们的钻探资料没有办法达到每根桩下一个孔的精度。接桩后,设计人员还要根据地质资料和施工桩长复核桩长是不是达到设计持力层。如果达到了,应该就没什么问题了。不过需要说明一点的是,预制管桩的抗弯能力还是比较弱的,因为空心的缘故。
回复
19楼
接桩好不好接?楼主,能否讲解一下,细一点,大家学习学习。
回复
20楼
如果4米范围是回填土的话,对承载力应该影响不大,如果是多桩承台的话,就更是影响较小
关键是接桩是的焊接质量
建议对此桩做承载力试验
回复
21楼
这承载能力够吗 是怎么处理的 钢筋搭接没啊 不会是直接放上去了吧 晕的很
回复