新手求救···知道分支电流如何确定主线电流??
q252885130q
2010年08月27日 16:00:53
只看楼主

刚刚做了一个煤矿的双回路 低压配电柜 系统图··· 就如图,,,1:如何确定进线柜的开关,,如何计算主线路电流,,我还记得物理老师说过并联电流是乘积除以之和,,跟这个又有什么关系,,新手求救,,在这先感谢帮忙我的好心人···

刚刚做了一个煤矿的双回路 低压配电柜 系统图··· 就如图,,,1:如何确定进线柜的开关,,如何计算主线路电流,,我还记得物理老师说过并联电流是乘积除以之和,,跟这个又有什么关系,,新手求救,,在这先感谢帮忙我的好心人···

未命名.jpg

免费打赏
wonguohong
2010年09月01日 14:18:53
22楼
1#2#进线要2500A,联络要1250A就可以了。
最好加2台电容柜,每台电容220KVAR
回复
w552802
2010年09月01日 14:34:35
23楼
这个局部低压配电系统的设计还有几点不明瞭的地方:
1、图中0.4KV母线分为两段,那么运行方式是怎么考虑的?是分列运行,各段带各段的负荷;还是有可能拉开1或(2)段进线开关,合上母联,由1或(2)段带全部负荷;还是两段母线有并列运行的可能。运行方式是必须首先确定,也是必须搞清楚的问题。
2、各回路所带负荷的性质确定了它的需用系数,不知你是如何所选择该系数的的。
3、所带负荷的功率因数是如何确定的?
4、各回路的断路器是如何选择的?其可靠系数按多少确定?该断路器应按照负荷电流、功率因数和可靠系数来确定,可靠系数一般取1.25。你可以验算一下。
5、当以上这些参数确定,那么主回路电流等于各支路电流之和。
6、把这些关系搞清楚后选择主断路器。当然,其可靠系数、负荷的功率因数还是必须考虑。
7、图中未见无功补偿装置,你可能设计得不是低压无功集中补偿,或是大型用电设备的分散补偿?
回复
w552802
2010年09月01日 14:36:10
24楼
2010年09月01日 17:15:45
25楼
为毛我看不见图呢
回复
lhruijun
2010年09月01日 19:05:54
26楼
主进线开关算一下本段分支电流之和,再加上可能带的另段母线电流,乘1.5-2倍
回复
am0143
2010年09月01日 19:59:46
27楼
有变压器吗?两进线互为备用,还是两进线各带一段低压柜?
若有变压器,低压进线开关根据变压器容量来配,1000kVA变压器低压电流是1443.3A,自己算吧。这种情况一般是两进线和母联开关在合位(并列运行)或者两进线各带一段低压柜,母联开关备用状态(即分列运行);
若是没有变压器,则根据进线开关的上一级开关大小、电缆截面来配(或者根据计划运行所带的低压负荷来算),若是互为备用,则应算上低压I段和II段的负荷之和。
回复
ycgrg
2010年09月01日 21:27:30
28楼
理论上主回路的电流应该是各支路电流的总和。还有你这个双回路是不是用一个,另一个作为备用?如果是这样,那你两边开关就要按最大负荷来确定,中间就按负荷大的一边来确定。
回复
yebuxing7hao
2010年09月02日 16:02:28
29楼
给你个简单的,看变压器:lol
回复
catjun
2010年09月02日 16:24:15
30楼
这个我是不熟悉的,看来还要好好学习啊。
回复
q252885130q
2010年09月02日 16:30:08
31楼
嘿嘿,,感谢这么多好心人帮助,,,才生是个刚刚入行的新人,,望谅解··
回复

相关推荐

APP内打开