不知道各位搞设计的同仁有没有碰到这样的问题,比如说现在比较流行的组合箱粱,伸缩缝处粱端一般采用滑板支座,设计图纸只给出了支座型号,粱底预埋钢板,再给出一个支座结构总高度。施工单位经常会问,支座上下钢板的尺寸是多少,厚度多少,要不要不锈钢板之类的问题。不知道各位会不会碰到,碰到的时候怎么回答?我的回答是(也是我们设计院的回答)支座要从厂家成套购买,只要成套买了,肯定会有上下钢板这些东西的。然后施工单位又告诉我,他们也问了厂家,说没这些东西。你说咋整?
不知道各位搞设计的同仁有没有碰到这样的问题,比如说现在比较流行的组合箱粱,伸缩缝处粱端一般采用滑板支座,设计图纸只给出了支座型号,粱底预埋钢板,再给出一个支座结构总高度。施工单位经常会问,支座上下钢板的尺寸是多少,厚度多少,要不要不锈钢板之类的问题。
不知道各位会不会碰到,碰到的时候怎么回答?
我的回答是(也是我们设计院的回答)支座要从厂家成套购买,只要成套买了,肯定会有上下钢板这些东西的。然后施工单位又告诉我,他们也问了厂家,说没这些东西。你说咋整?
交通部有关于支座的行业标准,只要生产支座,他肯定要按照这个标准生产,上下钢板之类的东西怎么能没有呢?难道只会生产支座啊。有点疑问,希望各位不吝赐教。
12楼
看了上面的答复和讨论,各位好像忘了我的另一个问题,
图纸要求"滑板支座预埋钢板或环氧砂浆整平中心露出梁底1厘米",可能没有施工单位会把预埋钢板露出来。是吧?
主要请施工单位的人回答一下
回复
13楼
施工单位一点错误都没有,普通滑板支座厂家只给支座,没有上下不锈钢板。
设计图纸经常是并没有说明有没有防尘,要不要涂油。
还是设计深度不够呀!!!!!!!
回复
14楼
这个问题,还是应该先由设计人员想清楚,图纸上交代清楚,毕竟施工单位是按图施工的呀!
回复
15楼
我想设计人员都是清楚的,就算不清楚,看一下图纸就明白了。
只是施工不会完全按照设计来,当然我不否认有的时候设计会有不合理的地方。
基本上不是特殊、重大、重要的结构,没有特别强调的地方,施工单位不会很重视的,省力才好。
投资方是真正的业主,大多数情况下,施工单位的项目部也是个小业主,因为很多都又分包出去了,所以很多情况下,指令要靠项目部这个小业主传达给施工队,大业主指挥项目部有时并不管用。这是我在工地上总结出来的,不对之处希望大家批评指正。
回复
16楼
是不是设计图纸应把支座标准上的说明都抄上去就算达到设计深度了呢?
是不是设置挡墙应该附上砌筑的方法呢
厂家的资料施工单位应该都很多,他们也是按标准生产的,技术人员应该明白的。
我回复的意思是设计深度应该看哪个部位。
当然,我一直不承认设计图纸是完美的。
回复
17楼
15楼说的在理,想方设法的偷工减料应该是施工单位的一面标志。
回复
18楼
怎么会没有?
回复
19楼
说这话好像施工单位都是黑肚子只为钱,其实施工单位有什么办法,投资方,设计单位,监理单位那个不吃施工方的。恨不得施工单位白干不要钱再吐出些钱才爽,又要马儿不吃草,又要马儿跑得快。还有些莫名其妙的人在说风凉话,真是有人生没人养的。
回复
20楼
请问谁有橡胶支座的设计图纸啊,谢谢了
回复
21楼
!
回复