我这有个工程主机选用两台160万大卡的螺杆机,冷却塔400吨的两台。主机在地下二层,冷却塔在五层楼顶。层高40m。现在设计的冷却管道是一供两回,供水管径350,回水250。请问这个方案有问题吗?能不能行?或者给提供个更好的方案。还有冷却水泵需要多大的(两用一备)。请指点,多谢!

我这有个工程主机选用两台160万大卡的螺杆机,冷却塔400吨的两台。主机在地下二层,冷却塔在五层楼顶。层高40m。
现在设计的冷却管道是一供两回,供水管径350,回水250。
请问这个方案有问题吗?能不能行?或者给提供个更好的方案。还有冷却水泵需要多大的(两用一备)。
请指点,多谢!
免费打赏
chenjunbo-888
2010年08月29日 21:51:55
22楼
1、两台主机冷却出水口到冷却塔共用一根,两台冷却塔到主机进水口分别用一根。
2、两台主机冷却出水口到冷却塔分别用一根,两台冷却塔到主机进水口共用一根。
3、都用一根.
4、都用两根。
以上哪种方案最实用啊?管道井最多只能安装3根管道,哪个冷却效果好啊?
回复
chenjunbo-888
2010年08月29日 21:58:53
23楼
那如果是机组水泵一对一的话,两台冷却塔能共用一跟供、回水吗?由于管道井空间小最多只能安装3根管道。
回复
adingkgb
2010年08月29日 22:10:42
24楼

都用两根肯定排除,你说管道井只能放三根嘛。两上两下不就4根了么:D
另外三种方法,从冷却效果上来说,差别不大。冷却效果主要取决冷却塔的能力。
但是,这三种方法,要注意的是两台主机分别运行时,冷却塔如何控制。机组进水如何控制,这在自控方案上要有所保证(比如如果一号机组对应一号塔,当一号机组运行时,两号机组和两号冷却塔的进出水管要关闭。防止一台机组的冷却水被分流,影响冷却效果)

冷却水泵是两台就最好了,和主机对应。至于冷却水管,共用一根总管是可以的。除非两台机组会经常工作于工况情况相差很大的条件下(工况相差太大,机组上载情况不同,冷凝温度会有较大差距,自然,冷却水温度也会差异较大)。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-29 22:14 编辑 ]
回复
chenjunbo-888
2010年08月29日 22:39:33
25楼
我用的是两台水泵,可以和主机一对一。是不是就不用担心你说的两台主机分别运行时的问题(比如如果一号机组对应一号塔,当一号机组运行时,两号机组和两号冷却塔的进出水管要关闭。防止一台机组的冷却水被分流,影响冷却效果)。
回复
adingkgb
2010年08月29日 23:08:53
26楼

两台水泵,各自对应一台主机,但是两台冷却塔共用主管,还是要考虑冷却塔的进出水控制问题。
如果冷却塔风机也和主机对应
上到冷却塔的水管为共用管,从冷却塔下来的水管为各自独立的话,单机单泵运行时可能会有不该进水的冷却塔却也进水,另一台塔的冷却水被分流 得不到充分冷却,影响冷却效果。(这个靠冷却塔进水管安装电动阀门可以解决)


上到冷却塔的水管为各自独立,从冷却塔下来的水管为共用管的话,可以避免单机单泵运行时,冷却水被两台冷却塔分流的情况。但可能产生不进水的冷却塔水盘被抽干,导致系统进气(这个问题用冷却塔之间布置足够口径的平衡管可以解决)。 在两泵两机同时运行时,还可能产生水泵吸水口处分流不均,互相抢水的情况(这个靠调节水泵阀门可以解决)

各有利弊吧

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-29 23:19 编辑 ]
回复
chenjunbo-888
2010年08月30日 20:25:31
27楼
多谢阿鼎KGB!
那如果是一供一回的话(水泵出口到主机一一对应,主机出口到冷却塔共用一根,冷却塔到水泵进口共用一根),是不是可以克服你说的以上两种情况?但是开单机时是不是两台冷却塔风扇都的开启啊(冷却塔就不能单用了)?
回复
adingkgb
2010年08月30日 20:43:43
28楼

一供一回的话,前面说的两种弊端都存在了

单机单泵运行,有一个冷却塔进出水控制的问题。(如果两台冷却塔风机常开,自然无所谓单机水流被分流到另一台塔。但这样浪费耗能啊)
双机双泵运行可能要面临水泵吸水抢水的问题。(当然管道布置的当,阀门精心调试,也可以避免)
回复
chenjunbo-888
2010年08月30日 22:21:30
29楼
多谢!明白了。我觉得你说的下面这种方案比较好。你觉得了。
2010年08月30日 23:02:12
30楼
这个要根据你现场的情况,以及自控方案等综合考虑。
利弊我们都分析了一下,最终决定你要自己下。

另外,再次强调,如果两台主机会较长时间工作于不同工况,那么冷却水管道最好各自分开。以免互相影响。
回复
liyihuacrt
2010年08月31日 02:05:10
31楼
我觉得一台主机对一台水泵和一台冷却塔最好吧,管路上分配不均的话使用平衡阀门就可以了啊